Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
Štefan Beláň:
Citace: Rozmahel Vladimír 25.09.2012, 21:09
TO: Beláň
Myslím, že vámi citovaná norma byla zrušena bez náhrady?
TO: Rozmahel
V seznamu ČSN je uvedena stále jako platná - viz příloha.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Štefan Beláň 25.09.2012, 20:59
... a to v ČSN 33 2000-4-47 z roku 1993.
Ano, tohle mne zmátlo.
Štefan Beláň:
Citace: Rozmahel Vladimír 25.09.2012, 21:25
Ano, tohle mne zmátlo.
A já se omlouvám za chybu, které jsem si vůbec nevšiml. (doh)
IM:
Citace: Štefan Beláň 25.09.2012, 20:59
PS: Každopádně si ale myslím, že zde platí podminka odpojení, proto se před měření osazuje pojistový odpínač. Vynechání ochrany proti zkratu se týká pouze přívodních vodičů k odpínači. Odpojování - vypínání pouze povolením šroubu na zkušební svorkovnici je dle mého názoru v rozporu s ČSN.
Měl jsem na mysli případ bez poj. odpínače ve skříni měření (vyžaduje ho ČEZ), jak to vyžaduje E.ON.
IM:
Citace: Zdenek Rajmont 25.09.2012, 16:07
Prostě to tak chtějí, tak to tak mají.
Problém je pouze v tom, že to tak nemají oni, ale majitel.