Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
Rozmahel Vladimír:
Myslím si, že jedou podle PNE. Citované NV se na to nevztahuje.
Štefan Beláň:
Citace: Milan Illek 25.09.2012, 10:16
U odběratelů s transf. do 630 kVA se používá měření na nn straně. E.ON vyžaduje, aby napěťové přívody nebyly jištěny. Tzn. při transf. 630 kVA připojení nap. cívek elektroměru tzv. "natvrdo" kabelem 2,5 mm2, přímo z přípojnic za jističem nastaveným na 900 A. Není to poukázka na vyhoření? Lze na takové připojení kabelu vystavit revizi s kladným závěrem?
TO: Illek
Má odpověď zní ANO, pokud jsou splněny požadavky ČSN.
Oatření proti nadproudům jsou uvedeny v normě staré bezmála 20let, a to v ČSN 33 2000-4-47 z roku 1993.
Vynechání ochrany proti zkratovým proudům řeší článek 473.2.3 - viz příloha.
PS: Každopádně si ale myslím, že zde platí podminka odpojení, proto se před měření osazuje pojistový odpínač. Vynechání ochrany proti zkratu se týká pouze přívodních vodičů k odpínači. Odpojování - vypínání pouze povolením šroubu na zkušební svorkovnici je dle mého názoru v rozporu s ČSN.
Radim Strycharski:
Citace: Petr Doležal 25.09.2012, 14:26
Napěťové obvody nepřímého měření jsou
jištěny pouze hlavním jističem. [/color]
[/color]
:D
Tvůrci norem si zřejmě v podobných perlách libují, viz čl. 7.4.6 ČSN 33 2130 ed. 2:
"Průřez vodičů odbočky musí být takový, aby vodiče byly jištěny proti přetížení a zkratu jističem před měřicím zařízením".
Rozmahel Vladimír:
TO: Beláň
Myslím, že Vámi citovaná norma byla zrušena bez náhrady?
Radim Strycharski:
To byla ČSN 33 2000-4-47.