Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
Miroslav Revús:
Citace: Milan Illek 27.09.2012, 01:05
:o Tak takové ustanovení neznám.
Príspevok Štefana Beláňa - príloha : « Odpověď #21 kdy: 25.09.2012, 20:59 »
IM:
Citace: Miroslav Revús 27.09.2012, 14:19
Príspevok Štefana Beláňa - príloha : « Odpověď #21 kdy: 25.09.2012, 20:59 »
Ty uvedené znám, ale neznám ty, které by se daly aplikovat na popsaný případ s elektroměrem. Minimálně z důvodu vzdálenosti, při požadavku na přístupnost elektroměrové rozvodnice z veřejně přístupného místa.
Milan Hudec:
Jelikož na vláknu došlo k několika nedorozuměním, dovolil jsem si uvést stav na pravou míru:
Situaci dnes řeší norma 33 2000 4-43 ed.2., bohužel ne zcela.
Rád bych v této souvislosti upozornil na drobnou, leč velice podstatnou změnu a tj. čl.434.1, který stanoví určení zkratových proudů pouze v podstatných místech obvodu, nikoli jako předchůdce tohoto článku 434.2 v normě 33 2000-4-43, který nešikovně stanovil určení zkratového proudu kdekoli na trase, což v praxi znamenalo automatické porušování tohoto ustanovení.
Momentálně pokud jsem p.Ilek správně pochopil popis Vaší instalace, vám schází zrušené ustanovení změny č.1. zrušené 4-473, které v určitých případech dovolovalo délku až 35m. Tj. pokud je vedení mezi přípojnicí a dalším jistícím prvkem delší než 3m a není chráněno před zkratem můžete se opřít o velice obecné ustanovení čl.434.3 písm.“a“ normy 33 2000 4-43ed.2.
P.S.
Podobné seriozní příspěvky mne psát moc nebaví (dance)
Milan Hudec:
Jen dodávám, že jsem v příspěvku uvedl postup dle nejnovějšího stavu normalizace, tj. nebral v úvahu ustanovení norem sice platných, ale jejich problematiku řešených normou novější.
IM:
Citace: Milan Hudec 27.09.2012, 16:10
Momentálně pokud jsem p.Ilek správně pochopil popis Vaší instalace, vám schází zrušené ustanovení změny č.1. zrušené 4-473, které v určitých případech dovolovalo délku až 35m. Tj. pokud je vedení mezi přípojnicí a dalším jistícím prvkem delší než 3m a není chráněno před zkratem můžete se opřít o velice obecné ustanovení čl.434.3 písm.“a“ normy 33 2000 4-43ed.2.
To asi ne, protože tam se uvádí, že jistící prvek je v rozvaděči. V mém případě není žádný jistící prvek, kromě hl jističe 900A.
Zde je zajímavý rozpor mezi požadavky ČEZ a E.ON. ČEZ požaduje poj. odpínač 2A v elektroměrové skříni, zatímco E.ON jakékoliv jištění napěťového obvodu odmítá. (?)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana