Milan Hudec:
To Babjak taky mám rád pivo, ale k tematu dalšim vysvětlením může být izolační hmota obklopující bezšroubovou svorku v daleko větší míře než u svorky šroubové, co se týká standardů, pokud mě projektant bezmyšlenkovit ě nakresĺí pro zásuvku v dílně 25m 2,5 vyženu ho protože jen díky jeho lenosti přemýšlet budu po zbytek źivota tahat silnější prodlužovák k invertoru a pod spotř.

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  24.09.2012, 13:36

...jednoduchý pokus dokázal opak tj. větší těleso svorky neeliminuje teplotu tak jako menší styčná plocha ve svorce bezšroubové

Nerozumím. Můžete pokus a jeho výsledky popsat podrobněji, případně zdokumentovat?

Milan Hudec:
Kovový kolík do zdířkx, tento zahřívat zapalovačem na 60st, měřím teplotu cca 4cm od svorky na připojeném vodíči

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  24.09.2012, 15:44

Kovový kolík do zdířkx, tento zahřívat zapalovačem na 60st, měřím teplotu cca 4cm od svorky na připojeném vodíči

No a jaké teploty jste v jednotlivých případech naměřil?

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  24.09.2012, 16:29

No a jaké teploty jste v jednotlivých případech naměřil?

Jsem to musel najít v poznámkách, takže po 20min udržování pomocného kolíku a následně zdířky zásuvky na teplotě 60st, byla teplota na vodiči připojeném bezšroubově 41st a na vodiči připojeném pod šroubkem (vodič zahnutý do polooka) 56st.