Jaký článek normy řeší změnu průřezu?

<< < (4/13) > >>

IM:
Citace: Jiří Buben  20.09.2012, 16:02

Pokud by jste chtěl mít klid, tak v případě možnosti vyměnit kabel, nebo alespoň na obvodech, kde je provedena změna průřezu změnit jištění na B13A/1. To už nebude tak na hraně a vyhoví bez problémů a neklidu v duši. ;)

To mu jako radíte, aby před tu poslední zásuvku dal ještě jistič na 13A?  :o

IM:
Citace: Marek Poláček  20.09.2012, 22:05

V podobných situacích by se dala použít tato norma:  ČSN 33 2000-4-473, článek 473.2.1 až 473.2.3.

(no)

Milan Hudec:
V takové situaci je třeba použít rozum a k jištění takového kabelu, který se stejně s předjištěním 16A tak nebo tak nijak výrazně neotepli použít jistící prvek i v jeho N vodiči

David Hruda:
>Hudec: není mi jasné, co máte na mysli. Jak změní situaci jištění N? Nebude proud v L roven proudu v N? Uniká mi něco?
Edit po Babjak: ano, nenapadlo mne, že má kolega Hudec na mysli 3F rozvod, tam by to mělo smysl.

Jozef BABJAK:
Citace: Milan Hudec  21.09.2012, 08:49

... použít jistící prvek i v jeho N vodiči


Milan, podľa pôvodnej otázky sa jedná o 1F zásuvky. Vaša odpoveď by mi dávala zmysel pre 3F zásuvky. Ako by istenie N malo pomôcť?