Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?

(1/3) > >>

David Kalousek:
Problém se týká elektroinstala ce na námořní plachetnici, kde je použit ochranný vodič a mínusový vodič na stejném potenciálu(kostře). Veškeré motory na 24V mají mínusový vodič spojený s kostrou stejně tak i motory 400V které jsou taktéž spojeny s kostrou(vodivým rámem, ap). Myslím, že to není uplně správně.
Další problém je v tom že padá chránič u mola, pokud se loď připojí z mola. Vodič PE a N spojen není, ale megmetem to změřit kvůli přístrojům nemůžu.

Jiří Schwarz:
Některé detaily ve vašem příspěvku  mi nejsou jasné.
Tak jen pá postřehů:
- vodič PE je pouze vodič ochranný, neměl by jím procházet pracovní proud AC ani DC
- izolační stav mezi PE a L nebo N "musí" jít změřit! Pokud spojím N a L a měřím to 250V proti PE, musí tam být vyhovující stav a "NESMÍ" se takovým měřením nic poškodit.
- rozvod 24V spojený s PE potenciálem - v tom bych neviděl nic špatného, předpokládám, že rozvod 24V je galvanicky oddělen od ostatních rozvodů a je to spojeno jen v jednom bodu
- motory na 230/400V - jaký motor to je? Zpravidla konstrukcí motoru a ovládacích obvodů je dáno, zda potřebuje střední vodič N nebo ne, ale ten se v motoru ani ovládacích obvodech nespojuje s PE, naopak je třeba aby to bylo dostatečně "izolované".

Jan Kelbich:
Citace: David Kalousek  17.09.2012, 20:59

... mají mínusový vodič spojený s kostrou stejně tak i motory 400V které jsou taktéž spojeny s kostrou(vodivým rámem, ap). Myslím, že to není uplně správně.


400 V je už jednoznačně kategorie nn (pokud to není vyšší) a tam už spojení s kostrou nemá co dělat (s výjimkou "uzemnění" zdroje v síti TN). Kostra nemůže sloužit jako pracovní vodič, jedině jako náhodný ochranný vodič.

Citace: David Kalousek  17.09.2012, 20:59

...Vodič PE a N spojen není, ale megmetem to změřit kvůli přístrojům nemohu.


Takže je PE spojeno s kostrou nebo ne ? Že není spojen s N bych předpokládal, pokud je skoustrou spojen L-.

Můžete ten váš popis upřesnit ? Není mi to jasné.

Milan Hudec:
Mě se tohle tema moc líbi, protože je velice zapeklité, mějme např. zdroj napájený v siti TN  C S s výstupem PELV, mohu pro zajištění PELV použít ochranný vodič přívodu? případně co když bude zdroj napájen v TN C?

Milan Hudec:
Ještě jeden případ, mějme zdroj FELV napájený opět v TNC S, který napájí vzdálený spotřebič jehož neživé části budou spojeny s jinou zemní soustavou, bude v tomto případě stačit dodržení hodnoty poruchové smyčky mezi zem soustavami, nebo budete požadovat propojení neživých částí zdroje a napájeného zařízení ochraným vodičem?