Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
Petr Doležal:
Citace: Lumír Bajgar 20.09.2012, 10:43
Dobrýden, jestli došlok OZ na lince vn to opravdu nevím ani nevím kde bych to zjistil.
To ani nezjišťujte, protože OZ 10x za den ani náhodou.
Lumír Bajgar:
Přikládám výpis stáhnutý z měničů.
Jirka Š. Svejkovský:
Z toho výpisu je pouze patrné, že si střídače v 12:52 dali test senzorů a izolace Riso (kromě č. 4, ten ještě provedl selftest) a pak začaly dodávat.
Lumír Bajgar:
A to se pořád opakuje, když se podíváte na první průběhy výše. Vtáhl jsem je ten čas pro výše uvedené průběhy pro všechny měniče. Z jakého důvodu se toto děje?
Jirka Š. Svejkovský:
Těžko říct, váš výpis logu ze střídačů není úplný.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana