Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?

(1/12) > >>

Lumír Bajgar:
Narazil jsem na tento problém. FVE 100kW na střeše haly vypadává během 11-15 hod (musí svítit slunce). Průběh přechodového děje při výpadku a opětovném zapnutí (napětí proud) je v příloze. Zajímavé je, že výpadek trvá vždy 11 sekund a ten se děje cca 10x. Když je výkon malý pod 20%,  nevypadává. Měniče FVE AURORA PVI-12.5-OUTD. Nevíte čím by to mohlo být?

raj:
Zajímavý je průběh napětí před výpadkem. Vše ostatní je sekundární.
Patrně pak zapracovala ochrana proti nadproudu, jinak by asi AURORA vystřelila... (což by se snad již opakovat nemuselo  ;) )
Je evidentní, že u poslední periody (předpokládám, že je měřeno na výstupu střídače za sinus filtrem) negeneruje střídač klasickou PWMku, ale příslušné  tranzistory jednoduše naplno otevře.
Řízení je však v pořádku, protože pod nulovou osou jsou vidět "dead timy" můstku.
Jestli máte odvahu, změřte napěťový průběh PWMky před sinus filtrem, z toho hodně poznáme.
Nepředpokládám, že by byl výrobce takový blb a měl zásadní chybu ve firmware.
Jaká je teplota uvnitř střídače?
Jak je starý a jak dlouho je v provozu?
V jakém stavu je kondenzátorová baterie napěťového meziobvodu?
Mění se jeho napětí během poruchy?

halik:
Preventivně bych zkontroloval na všech střídačích uzemnění a připojení nuly. Zda tam nejsou nějaký přechoďáky.

Lumír Bajgar:
Měničů je zapojených 8 paralelně, měření bylo provedeno v rozpadovém místě, je možné, že tyto výpadky může způsobovat jen jeden měnič?

Jirka Š. Svejkovský:
Zdá se mi to nebo máte v síti přepětí?

Vypadá to, že k odpojení došlo při zvýšení napětí ve všech fázích. Ochrana správně vyhodnotila stav a odpojila střídače.