Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?

<< < (2/12) > >>

Jozef BABJAK:
Chcel som pôvodne napísať to isté čo p. Svejkovský, v posledných periódach došlo k značnému nárastu amplitúdy a nejaká ochrana ich zjavne "orezala" pred tým, ako došlo k vypnutiu. Keďže ale o FVE či striedačoch viem dokopy "veľké guľové",  budem radšej potichu počúvať ľudí ako p. Rajmont a možno sa niečo nové naučím. Som ale rád, že moje závery neboli celkom mimo.

raj:
Fv střídač je napěťový zdroj,  tudíž by se jeho výstupní napětí měnit nemělo.
A 100kW už není zase tak málo, výstupní odpor soustavy je poměrně malý, takže nějaké skokové změny (např impedance) v síti by neměly mít takový vliv.
A i kdyby, dík sinusovému filtru by nedošlo k takové deformaci výstupného napěťového průběhu.
FV střídač vždy musí generovat o něco vyšší napětí, než je v síti, jinak by "neprotlačil" proud.
Asi bych začal odpojovat jeden střídač za druhým a čekal ...



René Damek:
Citace: Zdenek Rajmont  18.09.2012, 10:12

Asi bych začal odpojovat jeden střídač za druhým a čekal ...

Nebo půlení intervalu

Jirka Š. Svejkovský:
450V není "o něco",  ale "o dost".

Pak si ještě zkusím zalaborovat.

Z nějakého důvodu vypnula síťová ochrana v rozpadovém místě (čas, kdy proud klesne na nulu).

Střídače ještě chvíli běží (cca 1 amplitudu). Od místa, kdy mírně stoupne napětí a rozpadá se sinusovka - střídač není řízený sítí.

Vnitřní ochrana střídače reaguje na rozpad sinusovky a odstaví střídač.

Nevím, co máte za síťovou ochranu, ale podíval bych se do jejího žurnálu. Měl by tam být záznam o příčinách vypnutí.

Lumír Bajgar:
Síťová ochrana je tam nainstalovaná MainsPro a zajímavé je, že vůbec nezapůsobila. Vypínná při U<,  U>,  f<,  f> a nesymetrii. Výpadek trvá vždy 11 sekund. Co myslíte tím "půlení intervalu"?  (poklona) .

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana