Jak měřit Foxtrotem zda je silový okruh zapnutý?
Jindra_K:
Citace: Jan Rittich 14.09.2012, 15:17
Další varianta by byla Měřící transformátor proudu s poměrem 1000:1 a připojení do analogového proudového vstupu. Výhodou by bylo nepřetržitý dohled nad protékajícím proudem...
Toto by bylo složitější- výstup proudového transformátoru by se musel jednak usměrnit a trochu vyfiltrovat (AI měří stejnosměrné proudy) a také by se musel použít externí bočník (aby se dodržel sekundární proud transformátoru a naopak nepřetížil vstup Foxtrotu) a pak využít napěťový vstup pro měření výsledného napětí - což už je trošku konstruování.. .
Současný sortiment periferií Foxtrot, CFox a RFox neobsahuje moduly se snímáním proudu (sledování spínaného obvodu apod...), ale jsem rád za každý dotaz a požadavek - zvyšuje prioritu rozpracovávané ho řešení, které by tento účel splnilo.
Miroslav Minařík:
Citace: Pavel Smílek 13.09.2012, 21:33
To už se mi stalo i jako přihlášenému. Po reloadu stránky druhý den přílohy zase byly. Někde v Matrixu je chybička, záměr to nebude. ;)
Taxem se tedy zeptal na tu chybu. Nebyla to chyba. Bylo to chybné nastavení. Přílohy pro nepřihlášené byly neviditelné. Ani nevím, že taková funkce zde existuje :-)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana