Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
Jiří Buben:
Pokud by jste chtěl zjistit skutečnou impedanci poruchové smyčky při poruše, měl by jste dle mého počítat i s oteplením vodičů při provozu a dalším zvýšením oteplení při poruše. Výsledky mohou být odlišné, ale rozhodně ne řádově. Doporučuji nastudovat TNI 33 2000-6. Vím je to dokument vydaný v rámci ČR, ale zkuste si ji sehnat. Tam je to krásně vysvětleno i na příkladu.
IM:
Citace: Jiří Schwarz 30.08.2012, 18:18
On by mohl být nepatrný rozdíl mezi chemicky čistou mědí a běžnou mědí pro technické a elektrotechnic ké využití
Proto použiji katalogové hodnoty daného kabelu. :)
Petr Doležal:
(jednicka)
Citace: Jiří Buben 31.08.2012, 08:53
Pokud by jste chtěl zjistit skutečnou impedanci poruchové smyčky při poruše, měl by jste dle mého počítat i s oteplením vodičů při provozu a dalším zvýšením oteplení při poruše.
SICHR s vámi souhlasí.
Vypočtovy program Sichr zohledňuje vliv konkretnich předpokladanyc h podminek:
- zvyšeni impedance smyčky způsobene ohřatim vedeni v důsledku doby průchodu proudu Ia
Ia - proud vyvolavajici automatickou funkci přistroje způsobujiciho odpojeni ve stanovene době
miso55:
Prosim Vas nevedel by mi niekto sem ulozit vzor daneho riesenia v programe SICHR? nejak to neviem vytvorit, rad by som sa na to pozrel, ale SICHR nepoznam, ale nainstaloval som si ho...