Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
miso55:
Meral som na zariadeni ktore je vzdialene od rozvadzaca cca 80-90m, napajane je kablom CYKY 3Cx1,5 istene ističom 10A/1/B v rozvadzaci. Namerana impedancia bola 1,99ohm, co sa mi zda dost:
Vypocet pre overenie som spravil nasledovne podla STN 2000-4-41:
Ia= 5x10 = 50A
Zs= (Uo / Ia) * 2/3 = (230/50) * 0.6666 = 3.06 ohm
Ak mam vypocet spravne tak namerana Zs je v poriadku, ale dokazem do vypoctu zaimplentovat aj dlzku kabla aby som mal vysledok presnejsi?
Jiří Schwarz:
Ta hodnota 1,99 je na výstupu rozvaděče nebo až na konci kabelu?
Mě vychází u kabelu CYKY 1,5mm2 u délky 90m impedance řádově kolem 2 Ohmů, takže by musela být impedance v rozvaděči "skoro Nula, aby na konci bylo 1,99 Ohmu...
Pokud je tomu tak, s rezervou vyhoví, pokud nebudete mít problém s úbytkem na pětí (při 10A pokles o cca 20V)
miso55:
V rozvadzaci za isticom som nameral Zs= 0,06ohm. Potom som meral na konci kabla cca 90m dlheho a tam bolo 1,99 pri druhom merani 2,17.
Je moj postup vypoctu pre hodnotu impedancie teda spravny?
Jirka Š. Svejkovský:
Výpočtem jste získal maximální přípustnou hodnotu Z za jističem 10A/B. Bez ohledu na délku kabelu. Pokud chcete znát příspěvek kabelu, použijte Ohmův zákon (počítejte dva vodiče). Reaktanci můžete u tohoto průřezu zanedbat. Nebo použijte třeba sw Sichr.
Pokud jste v rozvaděči naměřil 0 Ohm, stojíte pravděpodobně u trafa. Máte ošetřený zkratový výkon? Obyčejný jistič by ho pravděpodobně nepřežil.
miso55:
Ano rozumiem, takze moje vypocty su spravne. Ano stojim kusok od trafostanice, rozvadzac je vybaveny komplet ochranami, ja som riesil iba privod pre zabezpecovaci system v objekte.
Mozem postupovat aj takto?
Vypočítam odpor vodičov prívodu k spotrebiču. Do úvahy sa berú pracovné vodiče:
´
2 . L 2 . 90
Odpor vodiča R = ρ ––––––– = 0,0119 ------------ = 1,428 [ Ω ]
S 1,5
Vypocitam hodnotu maximalnej impedancie vypinacieho obvodu:
Ia= 5x10 = 50A
Zs= (Uo / Ia) * 2/3 = (230/50) * 0.6666 = 3.06 ohm
Vypoctom som zistil ze vysledna hodnota impedancie je vhodna pre pouzitie kabla 1,5mm2 na dlzku 90m pretoze vypočítaná hodnota ohmického odporu prívodu nesmie byť vyššia, než
vypočítaná impedancia vypínacieho obvodu.
tzn.: namerana hodnota impedancie 1,99 je mensia ako vypocitana 3.06, tzn, vsetko v poriadku.
snad som to cele spravne poratal... :)
to: Jiří Schwarz
prosim ako sta pocital hodnotu impedancie kabla aby Vam vysla radovo 2ohm.