Jeden chránič 4pol na celou instalaci přestane převádětíN. Co se stane? Zaplatí mi pojišťovna škodu na elektrospotřeb ičích?
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2012, 07:03 » |
|
Tuto tázku byste měl položit svému pojišťovacímu agentovi a ne tady!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2012, 09:52 » |
|
To bych nesouhlasil tato závada se občas stane jak ujističe tak chrániče je to jeden z dúvodů proč nenasazovat centrální prvky spinající N vodič a při rapidně klesající kvalitě těchto přístrojů to platí dvojnásob co se tyká pojišťoven tak ty tyto havárie zatím v domovním sektoru hradí i když vás asi s klidem mohou poslat do háje pokud je onen prvek po záruční době
Musí se kupovat kvalitní přístroje a ne typu Ka..a a podobné, tam ty závady mohou být ! Jističe a chrániče odpojující N vodič je namontována spousta (od kvaliních výrobců) zatím roky bez závad ! Nemohu sosuhlasit ze své praxe že se to stává ....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #8 kdy: 29.08.2012, 10:50 » |
|
Jeden chránič 4pol na celou instalaci přestane převádětíN. Co se stane? Zaplatí mi pojišťovna škodu na elektrospotřeb ičích? A od jakého výrobce je ten proudový chránič? Já jenom abych se té značce zdaleka vyhnul Nepamatuji se, že by některý z proudových chráničů, které jsem kdy montoval, měl takovouto závadu.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 29.08.2012, 11:08 » |
|
bčas stane jak ujističe tak chrániče je to jeden z dúvodů proč nenasazovat centrální prvky spinající N vodič Naopak, vypínání N vodiče jak s jističem tak u chrániče je nesmírná výhoda ! Jak při opravě, zajména při hledání závad a u revize s měřením !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 29.08.2012, 11:23 » |
|
Musí se kupovat kvalitní přístroje a ne typu Ka..a a podobné, tam ty závady mohou být ! ...
Právě u značky K**** jsem se u jednoho kusu (nemontoval jsem ho, ale hledal závadu, proč "bliknou světla" při zapnutí jiného spotřebiče) s větším přechodovým odporem při některých sepnutích setkal... O pár korun dražší a o několik tříd kvalitnější tam maká!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Petr M
|
|
« Odpověď #11 kdy: 29.08.2012, 11:31 » |
|
V tomhle ohledu se ani tak nebojím kvalitního chrániče, jako spíš nulovacích můstků. Co jsem viděl v některých rozvodnicích z Polska... Na to, že PE a N jsou nejdůležitější vodiče z pohledu bezpečnosti, přepětí atd., je provedení některých hodně za hranou
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #16 kdy: 29.08.2012, 16:57 » |
|
Tak já mám vybráno, po ručním vypnutí došlo k ručnímu zapnutí a N kontakt zůstal nesepnut. Plovoucí nula toho byla důkazem. U chráničů umístěných v rozvaděčích, které jsou venku, nedám za kontakt N do ohně ani polínko, natož vlastní ruku.
A výrobce ?? Jsou takové výrobky, u kterých to dělá každý 5 kus!! Pokud dáte kvalitní výrobek, tam je malá šance na poruchu ...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
wilix
|
|
« Odpověď #17 kdy: 29.08.2012, 17:10 » |
|
A výrobce ? Jsou takové výrobky, u kterých to dělá každý 5 kus! Pokud dáte kvalitní výrobek, tam je malá šance na poruchu ... tanecek Ano nedáno kolega prováděl rev. v jedné dílně, před dvěma měsíci byly provedeny nějaké úpravy, jejich součástí byla instalace dvou „zásuvkových skříní“.... A za dva měsíce; jeden divný vybavovací proud, druhý divné R_line ( L-N) a dalším zkoumáním zjištěn přechod na kontaktu N.
|
|
|
|