Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?

<< < (2/4) > >>

David Hruda:
Citace: Jiří Schwarz  20.08.2012, 12:05

Jen jedna drobnost na doplnění - na jednom jističi (okruhu) by neměly být různé 3f zásuvky pro různé max. proudy, i když jištění vyhoví.
V praxi to není žádná vyjímka, že si někdo v dílně dá několik provedení na různé maximální proudy, především kutilové, co občas něco opravují druhým nebo si něco půjčují...

Můžete toto tvrzení podepřít článkem normy?

IM:
Citace: David Hruda  20.08.2012, 15:57

Můžete toto tvrzení podepřít článkem normy?

ČSN 33 2130, čl. 2.3.8
ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3.9

David Hruda:
>Alin, Illek:  (jednicka)
Nemáte k tomu i nějaké vysvětlení? Pokud v jedné větě je normotvůrce natolik benevolentní, že počet zásuvek určí na "několik",  proč nemůže být např. na jističi B16/3 mezi zásuvkami 16A i nějaká 32A?

Petr Doležal:
Citace: David Hruda  20.08.2012, 16:55

>Alin, Illek:  (jednicka)
Nemáte k tomu i nějaké vysvětlení?

Také občas postrádám od zpracovatele normy něco jako důvodovou zprávu, která by přesvědčila můj selský rozum.

Zdenek Hejčl:
Páni kolegové, zpracovatel normy nevlastní selský rozum, ktrerý musí mít každý dobrý elektrikář.
A proč by měl psát něco jako důvodovou zprávu?
Vždyť normu napsal srozumitelně a jasně.... :D