Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?

(1/4) > >>

Jaroslav Široký:

Minulý majitel mého domu nechal provést rekonstrukci elektrických rozvodů.
Vše funguje bez problémů, jen v dílně je - pro mě trochu "záhada".
Hlavní domovní jistič je na 25A.
Z rozvodny v dílně jsou vyvedeny (kromě jiného) dvě "kulaté pětižílové" zásuvky na 400V.
Ta 16A zásuvka je jištěná 16A jističem.
Ovšem ta 32A je jištěna jen 20A jističem.
Je to OK?
Má tato instalace vůbec praktický význam?

Vít Rotrekl:
Z hlediska bezpecnosti to je celkem OK. Kdyz zasuvku se jmenovitym proudem 32A odjistite 20A jisticem tak jen nevuzijete maximalni moznou zatez na kterou je zasuvka dimenzovana. Mohl by tam byt klidne jistic 32A, za predpokladu ze tam dostatecne dimenzovany kabel, ale pri nejake poruse nebo vetsim odberu vypadne ten hlani jistic 25A
Z funkciho hlediska je trosku horsi.

Radek Červený:
Podstatné vám odpověděl už kolega Rotrekl.

Jenom bych ho doplnil, že instalace zásuvek 32A za například 20A jističe je v domácích dílnách a garážích celkem běžná záležitost. Důvod je prostý. Většina zařízení má 32A vidlice a jedná se o nejrozšířenějš í typ. V domácích podmínkách příkon na 3x32A těžko využijete a v 95% případů si vystačíte s 3x16A.

dům už asi stojí a strojní omítačka už asi také není to, co by vás trápilo. Je to jedno z mála zařízení, kde těch 3x32A využijete nadoraz, ale to je zpravidla řešeno krátkodobým staveništním odběrem.

Jiří Schwarz:
Jen jedna drobnost na doplnění - na jednom jističi (okruhu) by neměly být různé 3f zásuvky pro různé max. proudy, i když jištění vyhoví.
V praxi to není žádná vyjímka, že si někdo v dílně dá několik provedení na různé maximální proudy, především kutilové, co občas něco opravují druhým nebo si něco půjčují...

František Šohajda:
Citace

Ovšem ta 32A je jištěna jen 20A jističem.
Je to OK?
Má tato instalace vůbec praktický význam?

Je to bezpečné !
Jak kolegové píší ...
Domácí spotřebiče málo kdy jsou na vyšší proud jak 20-25A !!A to s ohledem na hlavní jištění RD.
Zásuvky se vyrábí v řadě 16-32........atd..
16A je málo na 20A....32A moc....ale snese bezpečně těch 20-25A!

Navigace