Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
Jiří Schwarz:
V tom schématu je několik věcí, které jsou "napadnutelné"
- na výstupu střídače N a L vodič - to je tak trochu sporné, záleží na tom, jaký střídač to bude, u menšího výkonu bych čekal výstup izolovaný od zemního potenciálu
- nezapojená svorka PEN na střídači svědčí o zásadní neznalosti problematiky z hlediska bezpečnosti!
- přepínání stykačem je problém, měly by být dva a navzájem blokované proti současnému sepnutí
Možná podrobnějším zkoumáním najde někdo i další "prohřešky"
Tomáš Mazur:
Na měniči je klasická zásuvka pro zapojení. Tedy N, L, PEN. PEN vodič přijde přípojit na PEN v rozvaděči (společný PEN i pro síť 230V). To se omlouvám, to jsem nezakreslil. Takhle by to tedy mělo být bezpečné. Jde mi spíše o tu logiku přepinání. Tu by ve výsledku měl řešit ten stykač, ale nevím jestli to je dostačujicí a nebude docházek k nějakému oblouku, vypalení, vyhoření, apod. Předem (poklona) za informaci.
Jiří Schwarz:
Jestli si opravdu trváte na vodiči PEN, tak raději dejte ruce pryč od elektrických zařízení.
Tomáš Mazur:
Tak ještě jednou pro upřesnění, aby bylo vše v pořádku tak jak má. ::) L, N, PE. Prostě je na měniči klasická zásuvka, uvnitř nevím jak zapojená. A rozvod 230 mám přes chránič, tedy zemnění je zvlášt na svorce.
Tomáš Mazur:
Přílohou je aktualizované schématko.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana