Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?

<< < (13/15) > >>

Pavel Rous:
Citace: Zdenek Rajmont  19.08.2012, 15:41

Spínejte střídači DC stranu.

Tam ale budou spínané proudy daleko vyšší (u 350W střídače to může být okolo 10A při připojení přímo na panely). Ale pořád to ještě není moc, to je pravda.

Nemám sice tušení, co GTI udělá při skokové ztrátě vstupu ale patrně mu nic než vypnout nezbyde :)

Václav 3:
Citace: Pavel Rous  20.08.2012, 16:53

Tam ale budou spínané proudy daleko vyšší (u 350W střídače to může být okolo 10A při připojení přímo na panely).


Omyl! Při napájení měniče 12V bude při 350W výstupního výkonu odběr proudu z baterií přes 30A.

Pavel Rous:
Píšu "střídač připojený přímo na panely". Tam mám pracovní napětí cca 35V DC

Václav 3:
Zřejmě jsem někde v průběhu této dlouhé diskuse nabyl dojmu, že pracujete s napětím 12V, tím vznikla mylná informace o 30A, za což se omlouvám. Ovšem i při vyšším napětí musíte počítat s vlastní spotřebou obvodů měniče a ztrátami ve výkonovém obvodu, takže hodnota 10A bude také překročena, o kolik, to závisí na účinosti měniče.

Tomáš Mazur:
Je toto správné zapojení? Bude to takto fungovat? Předem  (poklona)  za informaci.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana