Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?

(1/5) > >>

kolejník:
Pilíř je vzdálen pár metrů od skříně přípojky čezu.
Ve skříni čezu jsou pojistky.
Nestačí z přípojky přímo na jistič a dále na elektroměr?

Jiří Mudra:
Jak vidíte, nestačí. Na přípojce dochází ke změně průřezu vodiče a kabel musí být jištěn patřičnými pojistkami.

Vít Rotrekl:
Spíše bych to viděl, na to že to bude přípojka pro dvě odběrné místa, nebo se nechtělo dávat ČEZu PSku (ve firmě tomu pořád říkáme "silka" :) na sloup.
 Ale každá přípojka musí být odjištěná, kvůli např. výměně hl. jistče atp.

Milan Hudec:
Kampak se podělo ustanovení změny 1 ČSN 33 2000-4- 473?

Lukáš Rotrekl:
Abych pravdu řekl, tak tomu popisu moc nerozumím....

Co je skříň přípojky Čezu? Co je pilíř? Čemu říkáte přípojka?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana