Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
Klapanec:
Kam umístit malý rozvaděč
(4 jističe, časovač, stykač) v jímce čističky odpadních vod?
Jímka je celá pod zemí, krytá proti dešti. Pod vrchním plastovým víkem je pohodlný prostor pro dospělou osobu (asi 1,5x1,5x2m), a teprve pod podlahou tohoto prostoru je vlastní jímka čističky.
Je proti nějakému předpisu umístění tohoto rozvaděče v horní (přístupné) polovině prostoru asi ve výši očí asi 0,5m od hrany spodní nádrže? Rozvaděč je klasický bytový s průhledným víkem. Asi 7 pozic. Jističe ovládají čerpadlo a dmychadlo.
Doufám, že se vyjadřuji srozumitelně.
Jirka Š. Svejkovský:
Jaký vnější vliv jste tam určil? Normální asi nebude, takže tam bytová rozvodnice nemá co pohledávat. Ptát se na projekt je asi zbytečné, že? Takže krytí do venkovního prostředí a ještě bych doporučil chránič jako hlavní vypínač.
František Šohajda:
Ze zkušenností z rozvaděčů umístěných v jímkách řeknu jen že nedoporučuji !!
I krytí IP 65 všechno ještě "duplováno silikonem"...po 4-6 letech odchází stykače !!
Nevím kde se tam vezme vlhko,všechno utaženo,zavřeno, jímka bez vody,po otevření jen slabé vlhko bez zjevné vody!
Po otevření rozvaděče slabá jako by "rosa"......stykač se kousne ,zoxiduje a odchází !!
Vítězslav Vaněk:
Po zkušenostech jak to v těchto prostorech po čase vypadá bych dal rozvaděč raději ven,pochopitelně v příslušném krytí.
IM:
Citace: Klapanec 13.07.2012, 14:39
Rozvaděč je klasický bytový s průhledným víkem. Asi 7 pozic. Jističe ovládají čerpadlo a dmychadlo.
Na řešení problému stačí pouze rozumět česky. Bytový rozvaděč asi nepatří do jímky ČOV. :'(