Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
Petr M:
Citace: Klapanec 15.07.2012, 11:08
3- co já se alespoň díval na internet, prostředí nemám co určovat
To je správně, protokol o určení vnějších vlivů dělá projektant. A na jeho základě se teprve dá rozhodnout, co a kde bude (je tam vlhko, vibrace, korozivní vlivy, povětrnostní vlivy, ...). To je právě část přidané hodnoty, kterou má odborník proti štamgastovi z hospody a za kterou se připlácí. Ale zase pak stykač neslouží rok, ale třeba pět...
K rozhodnutí je potřeba vědět hodně věcí - vlhkost, rizko zatopení, určitě tam bude koroze, výkyvy teplot, možná i výskyt metanu z rozkládající se náplně... Bez něho se dá jenom říct, že krytí IPx0 tam nemá rozhodně co dělat!
Jirka Š. Svejkovský:
Omyl. Protokol o určení vnějších vlivů dělá komise. A nikde není psáno, že v ní musí být projektant.
Obecně by měl být v komisi někdo, kdo zná prostředí, technologii výroby a zná předpisy. Nejlépe provozovatel/technolog a elektrikář/revizák. Třetí do počtu může být třeba bezpečák, projektant nebo jak je vám libo a jak máte dojem, že k tomu mají co říct.
Daniel Hudzík:
Nevidim dovod davat rozvadzac priamo do sachyt COV. tie 2-3 kable nie je problem priviest niekam, kde je prostredie "normalne" a tam napojit rozvadzac. V pripade poruchy nemusite liezt do sachty, staci vam otvorit rozvadzac niekde na chodbe domu.
Milan Hudec:
Chování protokolu VV je zajímavé, každý o něm slyšel, málokdo viděl, ale když jde do tuhého, objeví se hned.
Nicméně v tomto případě bych namísto protokolu použil spíše hlavu, a rozvaděč do takového prostoru nedával.
Ještě téma rozvinu:
Může rozvaděč plavat, či být ponořen? (samozřejmě chtěně, ne když přijde maxivoda)
Vít Rotrekl:
Pokud k tomu bude určen od výrobce, proč ne? (dance)