Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
kujsa:
Normální asynchroňák je původně na zapojení do trojúhelníku, ale má velký výkon, vyhazuje mi pojistky (rozjíždím na hvězdu, pak na trojúhelník).
Stačil by mi výkon na hvězdě, to jde v pohodě.
Co se stane, když bude na hvězdu běhat pořád?
Bude to motoru nějak škodit, nebo to je v pohodě?
František Janeček:
Bude-li vám stačit třetinový výkon než je při chodu do trojúhelníku a nebudete-li ho překračovat, nestane se vůbec nic.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: kujsa 24.06.2012, 18:06
Normální asynchroňák je původně na zapojení do trojúhelníku, ale má velký výkon, vyhazuje mi pojistky (rozjíždím na hvězdu, pak na trojúhelník).
Stačil by mi výkon na hvězdě, to jde v pohodě.
Co se stane, když bude na hvězdu běhat pořád?
Bude to motoru nějak škodit, nebo to je v pohodě?
Jestli vám vyhazuje pojistky rozběh Y/D, pak máte moc krátký čas přepnutí nebo smůlu.
Zdenek Hejčl:
Dodejte štítkové ůdaje motoru. Pro někoho je velký motor s 5 kW a pro dalšího třeba 160 kW.
Může být i chyba v zapojení, použité rychlé pojistky....
Petr Doležal:
Citace: kujsa 24.06.2012, 18:06
Stačil by mi výkon na hvězdě, to jde v pohodě.
Co se stane, když bude na hvězdu běhat pořád?
Bude to motoru nějak škodit, nebo to je v pohodě?
Čtěte pozorně