Mohou silové kabely vést těsně vedle sebe v délce 2m?
Miloslav Milota:
Instalace funguje, není žádný problém. Dost jsem byl překvapený, když jsem to viděl. Spadlou omítku nechám opravit a dál budu žít klidným životem. Moc vám všem (poklona) .
Ján Garaj:
Skôr, ako dáte opraviť odpadnutú omietku sa pokúste zistiť prečo bola zavlhnutá, aby vám znova neodpadla alebo, aby vlhkosť nezačala niečo horšieho, plesnivieť a pod.
Jaroslav Hasala:
V RD, bytech a podobných instalacích se obvykle souběhy vedení nijak zvlášť neřeší, zejména pokud je vedení uloženo pod omítkou.
Jak psali kolegové, u těchto instalací je poměrně nízká soudobost, která je navíc omezená jističem před elektroměrem.
Naprosto jiná situace je u jiných instalací, např. v průmyslu, v prodejnách a podobných instalacích, zejména pokud je použitý systém s jedním rozvaděčem a kabely jsou uložené např. ve žlabech MARS (tedy těsně na sobě). Zde může velmi lehce dojít k nebezpečným stavům.
Ovšem nemám pocit, že by se konkrétně s tímto většina projektantů nějak zvlášť zabývala.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana