Mohou silové kabely vést těsně vedle sebe v délce 2m?

(1/3) > >>

Miloslav Milota:
Při opravě vlhké omítky se objevilo devět kabelů,
které vedou těsně vedle sebe cca 2 metry.
Je to vedení bojleru, el.sporáku, světel a zásuvek.

Je to v pořádku, nebo mají mít kabely kolem sebe trochu prostoru nebo mají být nějak odděleny?

Petr Doležal:
Pro exaktní odpověď třeba znát:
1. přůřez a typ všech kabelů
2. jištění všech kabelů
3. skutečnou zátěž na konci kabelů
4. způsob uložení kabelů
5. současnost zatížení

Nebo si stáhněte a použijte třeba SW OEZ: SICHR

Jiří Schwarz:
Nechci nijak napadat odpověď kolegy Doležala. Má úplnou pravdu.
Ale čistě "prakticky" - neobjevil jste nic mimořádného, běžně se to tak dělá.

Václav 3:
Ono to někdy ani jinak nejde, hlavně v blízkosti rozvaděče, než se kabely rozeběhnou po budově.  U bytů a RD jsem nikdy nezaznamenal problém, tam bývá soudobost nízká, pokud se náhodou jeden kabel oteplí, jiné jsou zase bez zátěže, horší to bývá u živností a v průmyslu.

Miloslav Milota:
Jediné, co se mi podařilo jako úplnému neznalci věci zjistit je, že kabely jsou měděné podomítkové, bojler a sporák je jištěný16 A, zásuvky 16 A, světla 1O A. Hlavní jistič je 3x20 A. Kabely se těsně dotýkají vedle sebe i nad sebou, místama se i kříží.
Najednou běží bojler, vařiče i trouba, pračka, myčka a také rychlovarná konvice na kafíčko.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana