Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
BMX:
Citace: Robert Jedek 28.05.2012, 10:49
Nemusíte vést samostatný ochranný vodič od doplňujícího ochranného pospojování v koupelně za účelem připojení k domovní rozvodnici.
Měl jsem na mysli přímé připojení pospojení do bytové rozvodnice (vodič napojený "pod všechny příslušné šroubky" by pokračoval až do rozvodnice), ale pochopil jsem, že to tedy nutné není.
Jiří Schwarz:
"Lepší je na začátku se domluvit, než na konci pohádat".
Pokud v domě není hlavní ochranné pospojování, doplňkové pospojování je může tak trochu suplovat. A pak je podle mě nešťastné řešení, když si spojím PE ze zásuvky v koupelně s rozvodem topení a mám tak "hlavní ochranné pospojování" mezi rozvodem topení a PE (PEN) sběrnicí napájecího rozvodu "pouze" vodičem 2,5mm2 v napájecím kabelu zásuvkového okruhu.
A jestli to nějaký "projektant" takhle namaloval a nějaký RT se pod to podepsal, je to jejich zodpovědnost.
Já bych do toho nešel!
karel přistoupil:
doporučuji připojit doplňkové ochr. pospojení přímo na byt rozvodnici. Pokud je připojeno přes PE (kolík) zásuvky, může se stát, že dojde časem k povolení (vymačkání) šroubku v některé ze zásuvek a pospojování by pak nemuselo plnit takovou funkci, jakou má.
A také nevíme jakým průřezem vodičů v kabelu je zásuvkový obvod natažen. Pro ochranné pospojování průřez vodiče 1,5mm2, nebo 2,5mm2 nejsou zrovna optimální
Laicky řečeno: čím méně spojů, tím lépe
František Šohajda:
Pokud je bytový rozvaděč cca 1,5 metru od koupelny...... vůbec bych se tu neptal, a natáhnul ho ! ;D ;)
BMX:
Citace: František Šohajda 28.05.2012, 12:54
Pokud je bytový rozvaděč cca 1,5 metru od koupelny...... vůbec bych se tu neptal, a natáhnul ho ! ;D ;)
Teď už by to znamenalo drastické sekání. V projektu to nebylo, takže to nebylo provedeno.
Citace: karel přistoupil 28.05.2012, 12:00
doporučuji připojit doplňkové ochr. pospojení přímo na byt rozvodnici. Pokud je připojeno přes PE (kolík) zásuvky, může se stát, že dojde časem k povolení (vymačkání) šroubku v některé ze zásuvek a pospojování by pak nemuselo plnit takovou funkci, jakou má.
A také nevíme jakým průřezem vodičů v kabelu je zásuvkový obvod natažen. Pro ochranné pospojování průřez vodiče 1,5mm2, nebo 2,5mm2 nejsou zrovna optimální
Laicky řečeno: čím méně spojů, tím lépe
No, teď už je pozdě. Nicméně otázka zněla, zda musí.
Jinak zásuvkový obvod je natažen průřezem 2,5 mm. Jestli si dobře vzpomínám (musel bych se přesvědčit nahlédnutím do schématu), je to k zásuvkám napojeným na doplňující koupelnové pospojení taženo od rozvodnice dvěma cestami, takže je to vlastně 2x 2,5 mm. Ochranné pospojování je vytaženo i ke světlům (stejně jako PE světelného okruhu), kde se to dá taky propojit, zatím ovšem svítidla nejsou definitivně osazena.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana