Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
BMX:
Má či musí být doplňkové ochranné pospojení v koupelně připojeno na bytovou rozvodnici? Stavba byla provedena podle projektu, revizní technik nic nenamítá. Bytová rozvodnice je půdorysně vzdálena od koupelny 1,5 m. Okruhy pro koupelnu jdou přes proudový chránič, hlavní ochranné pospojení v domě není. Doplňkové ochranné pospojení v koupelně propojuje vše kovové včetně plechové vany, kovového potrubí vytápění a kolíků obou zásuvek. Vodovodní ani odpadní potrubí není kovové, klimatizace ani plynovod v koupelně není.
BMX:
Fakt by mi nikdo nebyl schopen a ochoten odpovědět?
Robert Jedek:
Nemusí, ale přesto je přes ochrané vodiče zásuvek.
BMX:
Citace: Robert Jedek 28.05.2012, 10:43
Nemusí, ale přesto je přes ochrané vodiče zásuvek.
Upřesním otázku: Musí být doplňkové ochranné pospojení v koupelně připojeno také přímo na bytovou rozvodnici? Někdo mi tvrdil, že ano. Samozřejmě, že nepřímo přes kolíky zásuvek to být musí.
Robert Jedek:
Nemusíte vést samostatný ochranný vodič od doplňujícího ochranného pospojování v koupelně za účelem připojení k domovní rozvodnici.