Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?

<< < (2/7) > >>

Milan Hudec:
No, rozhodně je třeba se ale zamyslet, zda doplňkové ochranné vodiče budou nahazovat/tuplovat PEN, a správný způsob provedení pospojení tomuto přizpůsobit.

Miroš Jan:
Citace: Radislav Pražák  12.05.2012, 22:49

Ve výrobní dílně z roku cca 1996 jsou umístěny CNC obráběcí stroje a soustruhy - cca 5 ks. Všechny stroje jsou připojeny přes zásuvku 400V/32A. Překvapilo mě, že stroje nejsou vzájemně pospojeny samostatným z/ž vodičem ochranného pospojení a následně připojeny k HOP. Je tímto porušena nějaká norma?


Ano i ne.
Pospojení strojního zařízení, je dle místních podmínek v té dané dílně. To znamená,  projektová dokumentace, jejíž nedílnou součástí bude protokol o prostředí. Stokrát opakované téma, které, jak je vidět, spoustě lidí nic neříká. To je základní stavební kámen každé elektroinstala ce. 

Citace: Milan Hudec  13.05.2012, 12:11

No, rozhodně je třeba se ale zamyslet, zda doplňkové ochranné vodiče budou nahazovat/tuplovat PEN, a správný způsob provedení pospojení tomuto přizpůsobit.


Na strojním zařízení a PEN :o

Pavel Horský:
Citace: Miroš Jan  13.05.2012, 23:30

Na strojním zařízení a PEN :o


Jestliže jsou stroje montované v roce 1996, neviděl bych v tom žádnou zvláštnost a nenormálnost.

zerotest:
CNC stroje a soustruhy jsou pravděpodobně velké kovové plochy s vibracemi a jsou upevněné k podlaze... Pospojovat a uzemnit přes HOP je víc než rozumné - divil bych se kdyby výrobce tam neměl k tomu účelu připravenou svorku a neuváděl to v návodu.
S tím protokolem vnějších vlivů bych byl opatrný, protože dnes obecně i v prostorech nebezpečných není nutné doplňující pospojování a přitom v řadě ČSN 33 2000 - 7 ... se uvádí jako nutné. Je smutné kolik odborníků neví jaký je rozdíl mezi vodičem PE, vodičem doplňujícího pospojování a vodičem hlavního pospojování, a myslí si, že jeden zž drát všechno vyřeší a ještě se chlubí, jak jsou chytří.

Daniel Hudzík:
Citace: Pavel Horský  14.05.2012, 07:26

Jestliže jsou stroje montované v roce 1996, neviděl bych v tom žádnou zvláštnost a nenormálnost.

Poznate zasuvku 32A/400V v ktorej je PEN?