Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?

<< < (3/7) > >>

Miroš Jan:
Pavle, již norma ČSN 33 2200, z roku 1988, (elektrická zařízení pracovních strojů),  uvádí pouze vodič PE. Takže strojní zařízení, předpokládejme z roku 1999, nesmí mít svorku PEN, ale pouze svorku PE. ;)

Pavel Horský:
Ale jo, máte pravdu. Jsem blbej, píšu a nesoustředím se na to co píšu.   o:-)  (whist)

Milan Hudec:
Ono tak úplně nezáleží na tom, zda přívod stroje obsahuje PEN či ne.
Je třeba se zamyslet zda takový vodič pospojení nebude suplovat (jakou měrou) PEN z rozvaděče po HOP.

Vít Rotrekl:
Citace: Milan Hudec  14.05.2012, 16:02

Ono tak úplně nezáleží na tom, zda přívod stroje obsahuje PEN či ne.
Je třeba se zamyslet zda takový vodič pospojení nebude suplovat (jakou měrou) PEN z rozvaděče po HOP.


Teoreticky by mohl, neřekl bych že v tomto případě.
Pokud tazatel zvažuje připojení stroje na HOP, předpokládal bych že ty HOPky budou různě po dílně a pravděpodobně budou i nějaké v blízkosti rozvaděče, který na ně bude připojen. Potom bych něpředpokládal, že by se nějaký poruchový proud, nebo já nevím co, toulal přes PE co povede přes zásuvku do stroje a odtud přes vodič pospojení do HOP.

Ovšem, v případě "zmaštěné" instalace se toto samozřejmě vyloučit nedá.

Daniel Hudzík:
Citace: Milan Hudec  14.05.2012, 16:02

Ono tak úplně nezáleží na tom, zda přívod stroje obsahuje PEN či ne.
Je třeba se zamyslet zda takový vodič pospojení nebude suplovat (jakou měrou) PEN z rozvaděče po HOP.

Idealne posudit na mieste..