je nutné propojení bleskosvodu a komínové vložky?

<< < (4/8) > >>

Jan Alin:
Citace: Jan Hájek  01.05.2012, 22:12

Zodpovědnost nese vždy majitel objektu. Tzn. že je na něm, v jakém rozsahu si nechá zpracovat realizační dokumentaci a pak i v jakém rozsahu má revizi. 


Tak to má docela pech. Musel by znát prakticky všechno. Já myslel, že když projektant udělá např.projekt domu, komína, ....,  tak je povinen alespoň vyjmenovat, které oblasti v projektu neřeší a přitom se na to vztahují, aby se majitel alespoň dozvěděl, že mu něco podstatného chybí. Pravdou je že asi nejčastější prohřešek jsou různé antény a nic se u nich neprojektuje, alespoň jsem to ještě neviděl pokud nešlo třeba o systémy mobilních operátorů.

Jan Hájek:
SZ 183 2006 Sb.


§ 154

   Vlastník stavby a zařízení

   (1) Vlastník stavby je povinen

   a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,

   b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují
   životy či zdraví osob nebo zvířat,

   c)  umožnit  kontrolní  prohlídku  stavby,  a  pokud tomu nebrání vážné
   důvody, této prohlídky se zúčastnit,

   d)  uchovávat  stavební  deník  po  dobu  10 let od vydání kolaudačního
   souhlasu,  popřípadě  od  dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas
   nevyžaduje,

   e)  uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného
   provedení,   rozhodnutí,   osvědčení,  souhlasy,  ověřenou  projektovou
   dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

  

Takže první je na řadě vždy majitel.

Jirka Š.:
Podobná diskuse už tu jednou byla, ale také ne zcela s jednoznačným výsledkem. A vida, už se objevují další nejednoznačné problémy.

Takže předně svorka vhodná na komínovou vložku, citovaná výše.
Ale: Co když v domě není žádné ekvipotenciáln í pospojování, HOP, prostě nic podobného? Co s tím? Uzemnit spodek vložky samostatně.... ..?
Co průřez onoho vodiče pospojování, dohodli jste se tenkrát na jednom jediném?
Může se tento vodič vést třeba přes sklep (kde původně bývala kotelna a dodneška je vyústění komínů) a pak vzhůru k nějaké svorkovnici HOP?

Jinak souhlasím s tím, že by revizák-kominík i projektant komínů měli o podobném problému alespoň vědět.

zerotest:
To:Jirka Š.  Posláno: Dnes v 12:33
Proč myslíte, že jsou nejednoznačné výsledky - řešení?
To co popisujete, tak by byl hodně žalostný stav - řešení: opsat bez těch otazníků a provést. Provedení včetně podmínek lze najít v normách.

Jirka Š.:
Citace: zerotest  02.05.2012, 14:57

...tak by byl hodně žalostný stav...
Nerozumím. Vysvětlete, prosím!  ::)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana