je nutné propojení bleskosvodu a komínové vložky?
Jaroslav Široký:
Na domě mám instalovaný bleskosvod - odborná firma, provedeno před 6 lety.
Jedna z "tyčí" je i na komíně.
V komíně byla instalovaná nerezová vložka.
Má být propojen bleskosvod a ocelová vložka?
Jsou od sebe vzdáleny asi 30 cm.
Jiří Schwarz:
30 cm může být "na vzduchu" málo nebo dost.
Přes "zdivo komína" bych se obával, že to bude málo.
Dnešní trend je podle souboru ČSN EN 62305 různá vedení nebo konstrukční prvky, které nějak vedou vnitřkem objektu, dávat do ochranného prostoru hromosvodu, ale do dostatečné vzdálenosti, aby se to spojovat nemuselo.
Předpokládám, že by "lepším řešením" bylo nespojit, i za cenu úpravy jímače na komínu, ale pro přesné řešení jste uvedl málo podrobností...
Zkuste si na webu vé.vé.vé. kniska.eu v sekci software spočítat v programu od M.Kauckýho potřebnou vzdálenost u vašeho objektu.
Vít Rotrekl:
Souhlas s kol. Swarzem. jen bych doplnil jeste pospojeni dolniho konce vlozky na HOP.
IM:
Na komíně oddálený jímač na izolačních výložnících, v jeho ochranném prostoru vyústění vložky, dole spojit s ekvipot. pospojováním.
František Šohajda:
Spojit komín dole je pěkná věc,souhlasím s ní.....ale.... .
ještě jsem neviděl továrně testovanou svorku na komín !! >:D
Nějaké šroubky,nebo nějak omotávat komín páskou nerez ?? to není to pravé ořechové....
To tam nemusíte dělat nic !.....většinou jsou komínové vložky (co jsou ručně dělané) snýtované...
až ke kotli... (dance)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana