Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?

<< < (4/7) > >>

tekseb:
To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. "
Co by to v reálu znamenalo?

Zdenek Hejčl:
To Milan Hudec:
(ochranných vodičů máme mraky typů).
Mraky rozdělujeme podle:
tvarů 14x
druhů 10x
odrůdy 9x
zvláštností 9x
+ jejich kombinace
To jsem opravdu netušil, že bychom měli tolik druhů ochranných vodičů.   (ssur) :D

Vít Rotrekl2:
Citace: tekseb  27.04.2012, 14:14

To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. "
Co by to v reálu znamenalo?


 To by mohlo znamenat to, že by eventuelně mohl pracovní proud uzavírat třeba pře rám rozvaděče, nebo jinou kovovou část, která by byla nějakým způsobem spojena s vodičem PEN, ať už v ER, HDS, nebo někde jinde. Pravděpodobně by k tomu mohlo dojít jen při nějaké poruše, nebo nějaké jiné události, ale možné by to mohlo být.

Vít Rotrekl

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  27.04.2012, 07:50

Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?

Mohl by mít označení PFEB  :D
(ochranné a pracovní pospojování a zemnění...)

Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz  27.04.2012, 16:57

Mohl by mít označení PFEB  :D
(ochranné a pracovní pospojování a zemnění...)

Jirko, dík, už jsem myslel, že můj dotaz nikdo nepochopí (dance)