Autor Téma: Proč končí jednofázově napájené frekvenční měniče na 2,2kW?  (Přečteno 1867 krát)
F. Křivánek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.04.2012, 11:58 »


Nevíte někdo, kde bych se mohl dočíst, proč měniče frekvence napájené z jedné fáze a dávající tři fáze končí svým výkonem na 2,2kW
(berou něco kolem 27A bez DC tlumivky)?
Je v normě (které?) napsána nějaká podmínka povolené nesymetrie zatížení fází, nebo něco podobného, která výkon měniče omezí na 2,2kW?
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #1 kdy: 24.04.2012, 20:20 »

(berou něco kolem 27A bez DC tlumivky)?
1.Právě proto, že berou takový proud,
2.cena IGBT modulů je odvislá od proudu tranzistorem a tím postrádá další zvyšování proudu finanční efektivitu a  el. účinnost,
3.rostou požadavky na kapacitu kondenzátorů stejnosměrného meziobvodu - zvlnění 100Hz je třeba "zabít"  (a tím roste i cena),
4.výkonnější motory nemají vždy možnost přepnutí D- 3x230V
Zaznamenáno
F Křivánek
« Odpověď #2 kdy: 25.04.2012, 13:27 »

Děkuji.