Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?

<< < (2/6) > >>

Jiří Buben:
Nedávno byl uveřejnĕn v časopise Ekektri pĕkný článek právĕ o slektivitĕ malý jističů. Plnou selektivitu u nich zaručit nelze.
Řeším to obdobnĕ jako kolega Svejkovský.

Jirka Š. Svejkovský:
Charakteristik a jističe 16B končí na 80A (5ti násobek),  jističe 25A začíná na 75A (3 násobek). V rozmezí 75-80A se charakteristik y překrývají.

Na druhou stranu je tak velké přetížení nebo tak malý zkrat dost nepravděpodobn é, takže bych to za problém nepovažoval.

Jiří Schwarz:
Pokud chci na něco podobného upozornit, nepíši to jako "důležitou" závadu, ale do odstavečku "Drobné závady a doporučení"
Selektivita stejně funguje jen "velmi omezeně":
- při zkratu nebo "skoro zkratu" (třeba jen přepálená žárovka) to zpravidla nevychází (a nefunguje)
- při souběhu odběrů na více okruzích je celkem jedno, jestli za jističem 16A bude 1x 20A nebo 2x 10A, pořád tam může po omezenou dobu téci kolem proud blížící se 30A

Zdenek Gec:
Chtěl bych pouze poopravit poněkud nešťastnou formulaci pana Svejkovského -"Charakteristik a jističe 16B končí na 80A (5ti násobek)..."
Nekončí, pouze vypínací charakteristik y běžně uváděné v katalozích výrobců končí/začínají na čase 0,01s. Ale když připustíme, že tyto jističe mají omezovací schopnost, tedy reálně vypínají v časech kratších, než je délka první půlvlny, musí nás zajímat i časy kratší než 0,01s. Pro ilustraci je v příloze sken vypínacích charakteristik jističů L7 F&G z Technických informaci 9/2000.

Jirka Š. Svejkovský:
Jističe F&G mají poněkud užší rozsah působení zkratové spouště, proto se nepřekrývají. Ostatní jsou na tom poněkud hůře. Typické charakteristky najdete zde: http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113

Citace: Zdenek Gec  19.04.2012, 09:51

Chtěl bych pouze poopravit poněkud nešťastnou formulaci pana Svejkovského -"Charakteristik a jističe 16B končí na 80A (5ti násobek)..."
Nekončí, pouze vypínací charakteristik y běžně uváděné v katalozích výrobců končí/začínají na čase 0,01s.

Omlouvám se za nepřesný výraz. Jedná se o část charakteristik y, kde zapůsobí elektromagneti cká zkratová spoušť, která vypne jistič v čase okolo 10ms. Před tímto pásmem vybavit nesmí, za tímto pásmem vybavit musí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana