Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
Šnajdr J.:
Zákazník chce dát do pořádku nově zadělanou anténu spojenou s hromosvodem po jedné firmě, která pouze provedla montáž dle fota bez revize atd.
Je to hromosvod dělaný dle staré normy 341390 s dvěma svody s uzemněním 8 ohm.
Vedle nové antény má být ještě jímač převyšující anténu, mám pravdu nebo ne?
Zákazník nemá původní PD ani výchozí revizi, co s tím?
Lze to dodělat dle staré normy jak píši?
Klasika RD 7m výška a 10x7m půdorys.
Případně doplním.
Šnajdr J.:
ještě foto
František Šohajda:
Dnes něco dělat podle staré normy, která už dlouho neplatí..?? (doh)
Začátek projektant a pokračovat dále.....
Šnajdr J.:
Právě, že projektant tvrdí, že na starý hromosvod lze dodělat anténu dle staré ČSN!
Pavel Horský:
Citace: Šnajdr J. 15.04.2012, 09:54
Právě, že projektant tvrdí, že na starý hromosvod lze dodělat anténu dle staré ČSN!
Tvrzení je jedna věc a skutečnost druhá.
Pokud toto projektant tvrdí, tak ať to tak naprojektuje. Věřte mi, že horko těžko pak ve své PD obhájí, že nově instalované zařízení navrhl a nechal připojit dle již neplatné ČSN 34 1390. Představte si, že si pak majitel ještě nechá střechu pokrýt FV panely, pak ještě přibude klimatizační jednotka...... .......
Uvidíte, že pokud půjde o vytvoření PD a ústní tvrzení bude stvrzeno písemnou formou, pak projektant své tvrzení jistě poupraví.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana