Autor Téma: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)?  (Přečteno 5667 krát)
Kamil Novák
*
Offline Offline




« kdy: 15.03.2012, 05:03 »

Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2012, 06:56 »

Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)?
To má souvislost s výměnou úsekových transformátorů u energetik. Tedy u nich. Už jsem si říkal, že bychom to mohli vypátrat. To je už více,než deset let, že?
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2012, 07:29 »

Úředně bylo zavedeno 230/400V od 1. ledna 1993 a to s tolerancí -12%,  +6%,  která platila do 31. prosince 1995 a po zbytek přechodho období -10% +6%. Od 1. ledna 2003 by mělo být síť. napětí 230/400V s tolerancí -10%,  +10%. Informace převzata z publikace Ing. František Popolanský Jmenovitá napětí, vydavatelství STRO-M.

Od 1. dubna 1993 platí ČSN IEC 38, která je překladem šestého vydání IEC 38 z r. 1983  s národními doplňky. Ke stejnému datu byla zrušena ČSN 340035 s tím, že tolerance napětí jsou zahrnuta v normě jmenovitých napětí.

P.S. Distribuční transformátory se příliš nevyměňují, sám tehdejší výrobce (BEZ Bratislava) doporučoval použití transformátorů s převodem vn/400V, použití traf s převodem vn/415V bylo doporučeno poze na koncích dlouhých vedení vn.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2012, 07:32 »


P.S. Distribuční transformátory se příliš nevyměňují, sám tehdejší výrobce (BEZ Bratislava) doporučoval použití transformátorů s převodem vn/400V, použití traf s převodem vn/415V bylo doporučeno poze na koncích dlouhých vedení vn.

Technicky to bylo provedo právě změnou poměru transformované ho napětí. Já tenkrát neudělal záznam :-(
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2012, 07:40 »

Pokud bylo třeba, byla provedena změna primárních odboček na DT o jeden až dva stupně (po 2,5%),  na mnoha místech se nedělalo a dodnes nedělá nic, což závisí hlavně na místních poměrech v síti nn. 
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2012, 07:42 »

Pokud bylo třeba, byla provedena změna primárních odboček na DT o jeden až dva stupně (po 2,5%),  na mnoha místech se nedělalo a dodnes nedělá nic, což závisí hlavně na místních poměrech v síti nn. 

Dobrá, nažhavím telefon tedy.  tanecek
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2012, 07:45 »

Máte podpětí?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 19.03.2012, 09:42 »

Trafa se dají "pošponovat".....na odbočkách bez problémů.....t aky jsem to dělal.... tanecek
Zdá se mě že to už bylo na poslední odbočku...víc to už nejde...
Zvyšovalo se to cca před 12 roky....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #8 kdy: 19.03.2012, 10:49 »

Jmenovitá napětí řeší ČSN 33 0220, 330121. U zdrojů je to 420V, což je pochopitelné, z hlediska úbytku. Při jmenovitém napětí sítě 380 V bylo jmen. nap. tr. 400 V. S odbočkami na tr. to nemá nic společného. Přesto se neustále používají tr. se jmen. napětím 400 V, energetika používá i 420 V. Důvod? Napětí na vn je vyšší než jmen. 22 kV.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #9 kdy: 19.03.2012, 15:58 »

Jmenovitá napětí řeší ČSN 33 0220,  330121. U zdrojů je to 420V, což je pochopitelné, z hlediska úbytku. Při jmenovitém napětí sítě 380 V bylo jmen. nap. tr. 400 V. S odbočkami na tr. to nemá nic společného. Přesto se neustále používají tr. se jmen. napětím 400 V, energetika používá i 420 V. Důvod? Napětí na vn je vyšší než jmen. 22 kV.
ČSN 330120, ČSN 330121 Úsměv