Vážený jmenovče,
řešení je více, pro odborníky a na projekt je vše.
Nejlevnější je nová vlastní kontejnerová trafostanice - třeba pro kompresorovnu.
Dieselcentrála s funkcí "peak shaving" je nejrychlejší řešení, zabrání nyní výpadkům ve výrobě, ale dlouhodobý provoz je drahý. Pokud jsou ale špičky krátké pak toto řešení spolu s nějakou regulací může být nejen technicky, alei i ekonomicky optimální.
Ostatně možností řešení je více. Například převést základní největší kompresor na pohon plynovým motorem.
Nemá smysl spalovacím motorem, nebo spalovací turbínou vyrábět mechanickou energii, generátorem elektrický proud a elektromotorem opět mechanickou energii pro šroubový kompresor.
Lepší je přímý pohon (a transmise u kompresoru nehrozí
)
U 100kW kompresoru bych už uvažoval o plynové turbíně pohánějící turbokompresor
. Obojí má slušnou účinnost a stlačený vzduch leze z turbokompresor
u v prima kvalitě, je bez oleje. Ale nikde jsem neviděl řešení pod 300kW, ale kdo hledá najde. Kdyby ještě existovala naprosto špičková firma ČKD kompresory, bylo by co se týče výběru jak turbíny, tak turbokompresor
u veseleji.
Malé kompresory, nebo malý kompresor by zůstaly na elektriku a regulovaly by špičkový odběr stlačeného vzduchu, aby se turbokompresor nedostal do pompáže. Také by dávaly vzduch o víkendu a v útlumu. Ideální by bylo mít s řízenými otáčkami asi 1/3 výkonu turbokompresor
u asi 30-40kW, tzn. že by jely od 12-40kW.
Kogenerace je dalším řešením, ale počítejte se strojníkem (strojníky). Zato máte v zimě vyřešené topení. V létě si ale teplo můžete strkat do bot, účinnost kogenerace je ve psí. Zato v přechodném období je možné vytápět i skleníky či bazény.
Kogenerace se dělá i s plynovou turbínou, ale opět vyšší výkony, to byste mohli naopak dodávat přebytečnou energii do sítě...
Další z řešení je nahradit klasické kalení kalením ve vakuové peci. Nejen že se vám sníží energetické náklady, ale enormě se zlepší kvalita kalení a kvalita povrchu (bez okují atd.)
Další možné řešení při dvousměnném provozu je třeba přesunout kalení na noční směnu, případně přidat kaličku (kaličky), aby se to stihlo za nočních 8 hodin- přesun 65kW na noc (a za levnější peníz).
Pokud se kaličky zautomatizují, a vsázku udělají přípraváři ve 22:00 mohou kaliči do práce chodit jen k ránu na vlastní zakalení a nebudou mít jen pořád noční.
Odborníci vám spočítají kvalifikované odhady nákladů na investici, provoz a (kvalifikovaněj
ší) obsluhu.
Budou potřebovat alespoň týdenní měření typického odběru (graf spotřeby) Vašeho provozu, aby se o něco reálného opřeli a nebyla to hausnumera a bláboly na křídovém papíře (Murphy tvrdí, že sebevětší nesmysl prohnaný počítačem vypadá vždy důvěryhodně). Na majiteli bude rozhodnutí, jakou časovou návratnost bude požadovat a víceméně to bude podnikatelské rozhodnutí jak daný problém řešit a jaké z řešení si vybere.