Autor Téma: Jaký má být správný průřez pro jistič 63A?  (Přečteno 6871 krát)
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.03.2012, 09:04 »

Před elektroměrem je 63A jistič, přívod 4x10mm.
Bude stačit  6mm na propoje?
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2012, 15:45 »

Což takhle si dát trochu práce a dodat více informací. Jaký je materiál vodičů, uložení kabelu, atd.. Přívod k čemu k tomu elektroměru, nebo k jinému zařízení od elektroměru. Co budete propojovat?
Zkuste si stáhnout ze stránek společnosti OEZ program Sich, který je zdarma a můžete si to sám ověřit. Co myslíte že vám vyjde?
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #2 kdy: 12.03.2012, 16:41 »

Určite nie !  zle zle

Na prepoje musíte voliť vodiče podla predradeného istenia. Za 63A ističom by ste mali použiť vodiče minimálne CY/CYA 10mm2 až 16mm2

Pokiaľ máte na mysli kábel CYKY 4x10  ( AYKY 4x10 neberiem do uvahy ) tak ten vám vyhoví maximálne do 50A ! ale to som napísal len tak od oka lebo všetko ovšem záleží aj od iných faktorov.. akými sú uloženie, dĺžka... podivej podivej že vám to niekto povolil na 63A istič je celkom zaujímavé .


Už pre istič 63A by som minimálne volil kábel CYKY 4B16 ( ale to je moja úvaha hlavne slovo ma mat predsa projektant a projekt )

Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #3 kdy: 12.03.2012, 16:50 »

CYKY 4x10 vydrží 50A s chlupem, takže to vypadá, že máte problém. Co je to za provoz?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 12.03.2012, 16:58 »

CYKY 4x10 jistit 63 A....dá se to ,ale je potřeba zajistit kvalitní externí chlazení kabelu.... tanecek Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.03.2012, 20:11 »

6mm může klidně stačit, záleží co bude za jistič za elektroměrem Úsměv
Zaznamenáno