Jak nejlíp používat 5 kolikovy spotřebič v 4 i 5 kolikove zásuvce 3fázové?
DavidCZ:
Díky za informace a jsem rád že nemusím měnit stýkač ve štípačce a pod.
Zvolil jsem způsob výměny 4 kolíkové zásuvky za 5ti kolikovou s tím že na zdířky PE a N je napojeny původní PEN vodič, prodlužovačka je 5ti žilová.
Milan Hudec:
Citace: Jan Kelbich 06.03.2012, 23:23
Pane Schwarzi, promiňte, ale to určitě ne. Kdysi dávno to norma sice tolerovala jako nouzové řešení, ale dnes to tak není. Zásuvka, ať má kolik chce pólů (2 až inf.), určitě nemá kontakt PEN. Poslední místo kde může být bod rozdělení je v zásuvce, ve vidlici už ne.
Takže vyměnit zásuvku v síti TN-C (s vodičem PEN) za 5-ti pólovou by myslím bylo přijatelné řešení, napojovat pětižilovou šňůru na vidlici 3P+PE a podobné nepěknosti ne.
No, pouze bych připoměl, že z praktického i bezpečnostního hlediska je nežli akademická debata PEN či PE důležitější celkový stav takového přívodu pevné instalace, někdy se na staré hadráky s pěti motospoji v probíjejích krabicích po cestě pověsí nový krásný rozváděček, takže navrh huj vevnitř fuj.
wilix:
Citace
No, pouze bych připoměl, že z praktického i bezpečnostního hlediska je nežli akademická debata PEN či PE důležitější celkový stav takového přívodu pevné instalace, někdy se na staré hadráky s pěti motospoji v probíjejích krabicích po cestě pověsí nový krásný rozváděček, takže navrh huj vevnitř fuj.
Ovšem pokud bude v kásném novém rozvaděči proudový chráníč, tak to bude mít z hlediska bezpečnosti vliv pozitivní i za těchto podmínek. :)
Milan Hudec:
Citace: wilix 11.03.2012, 19:41
Ovšem pokud bude v kásném novém rozvaděči proudový chráníč, tak to bude mít z hlediska bezpečnosti vliv pozitivní i za těchto podmínek. :)
Třepalismus přívodního PEN rozvaděče (PCH) nám může radost poněkud pokazit.