Jak nejlíp používat 5 kolikovy spotřebič v 4 i 5 kolikove zásuvce 3fázové?
DavidCZ:
Strýc si koupil štípačku na dříví 3 fázovou s pětikolikovou zástrčkou.
A chce ji používat jak doma kde má 5 kolikovou zásuvku tak i na chatě kde má 4 kolikovou zásuvku.
V obou lokalitách ji chce napojovat přes prodlužovačku.
Jak nejlíp by jste tento problém vyřešili?
Mě napadá tento postup.
Doma zapojovat štípačku přes 5ti kolikovou prodlužku.
A na chalupě mít k této prodlužovačce ještě jednu prodlužovačku která bude mít 4 žíly 3xL + PEN, zástrčku do zásuvky bude mít 4 kolikovou a na druhém konci bude mít 5 kolikovou zastrčku ve ktere bude na kontakty PE+N přpojen vodič PEN v dane prodlužce, a do tet koncovky se zapojí buď přímo štípačka nebo se mezi ně zapoji ještě 5ti koliková prodlužovačka.
Jiří Schwarz:
Citace: DavidCZ 05.03.2012, 17:52
... prodlužovačku která bude mít 4 žíly 3xL + PEN, zástrčku do zásuvky bude mít 4 kolikovou a na druhém konci bude mít 5 kolikovou zastrčku ve ktere bude na kontakty PE+N přpojen vodič PEN v dane prodlužce, ...
Tak to rozhodně NE!
Je třeba zjistit, jestli spotřebič (štípačka) potřebuje vodič N.
Pokud ANO, je třeba, aby v kabelu byl jak vodič PE, tak vodič N, nikoliv společný PEN. Takže 5-i žilový kabel v každém případě.
Pokud by spotřebič nepotřeboval vodič N (běžný motor nepotřebuje vodič N, ale ovládací obvody jej potřebovat mohou), stačil by 4 žilový kabel, ale N by se vůbec neřešil, pouze 3xL a PE.
Osobně mám v tomto případě "nejraději mírné porušení norem" - vedle "staré" 4 kolíkové zásuvky ještě jednu, 5-i kolíkovou, kde je již PE a N vyveden samostatně.
Václav Pešek:
pořiďte si redukci a použijte kabel pětižilový
pokud je štípačka vlastně jen vypínač, motor a ostatní ovládání již hydraulické, platí co zmínil kolega a bez N se obejdete.
DavidCZ:
Obávám se že štípačka bude nejspíš vyžadovat N vodič, jelikoš podle slov stryce je na ni tlačítko. Štipačka se použiva stylem 20s chodu(štipani polena) 20s klidu (výměna polena) tudiš usuzuji že v ni je stýkač. V realu uvidim štipačku až zitra. Takže pokud by štipačka vyžadovala N vodič tak ji do 4 kolikove zasuvky ani nemuzu zapojit? Ješťe by mě zajimalo jaka je konstrukce te redukce kterou mi doporučujete, připada mi že by měla mít stejné vnitřni zapojeni jako ta ma navrhovana druha prodlužka ktera ma na jedne straňe 4 kolik a na druhe 5 kolik.
Miroslav Zuna:
Známý to je problém na něž není univerzální řešení a normy tu situaci vůbec neřeší.dokud nebyly zásuvky v instalacích přes proudové chrániče,delaly se podobní kočkopsy ja popsáno je výše. Jediné úplně srávné řešení jak 5-ti vodičový spotřebič lze kdekoliv napojit na 4 vodičový vývod je oddělovací transfotmátor dostatečného výkonu. Jen se to obtížně přenáší v ruce. tomu řešení bych dal známku 1.
Pokud jde o symetrickou zátěž fází (motor) a N je zatížen jen ovlstykače a mohu do spotřebiče zasahovat,vyměním cívku stykače na 400V nebo použiji poměrně malý transformátor na ovl.proud.
Nejhorší je připojovat spotřebiče s velkou nesymetrickou zátěží např. prodejní stánky kde je jednofáz.el.to pení nebo sporáky a pojízdné dílny PAD vyrobené pro ČSLA kde je orig.přívod 4-vodičový.To do zásuvky 4K za proudovým chráničem vůbec připojit nejde.Jedině vytvořit trafem umělý střed.Výkon trafa musí být dimenzován na nesymetrický proud. Údržbáři to obvykle řeší tak,že dočasně napořád vyřadí chránič.