Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?

<< < (4/11) > >>

Patrik Augustin:
Citace: kolejník  19.02.2012, 15:17

Majitel objektu vedle umyvadla postavil i sprchový kout.
Je na 230V (čerpadlo na trysky a elektronika) a má certifikát.
Přívod vzal ze samostané zásuvky 230V/CYKY 3Cx2,5mm/jistič B16A.
Kde vzít  nejbližší pospojení?
Soustava TN-S, použit chránič OFE 25A/30mA.

Odpověď na Vaši otázku je vcelku prostá. Nejbližší pospojení by mělo být u nejbližšího vodovodního kohoutku. Čili u umyvadla. Pokud tam není tak budete muset samostatným vodičem CY 4mm Z/Ž do rozvodnice na PE. Vzhledem k tomu, že nevíme v jaké je to stavbě těžko radit víc. Předpokládám, že tu elektriku tam někdo dělal tak by možná nebylo od věci zeptat se toho kdo to realizoval.

Rozmahel Vladimír:
Kout má svou "vlastní strojovnu",  kde je přívod el.zařízení i přívody vody. Tam je nutno provést pospojování, to by měl řešit i návod výrobce. Není uvedeno jaké jsou rozvody vody a spousta ostatních detailů.
Citace: Patrik Augustin  20.02.2012, 21:18

...Pokud tam není tak budete muset samostatným vodičem CY 4mm Z/Ž do rozvodnice na PE.
Myslím si, že požadavek na doplňkové pospojování vedené z rozvaděče není pevně stanoven. V příloze B, 5-54 ed.2 je zobrazen jako alternativa, dle mého soudu by mohlo postačit "na kolík do zásuvky",   - je li v té místnosti něco mezi sebou. Doplňkové pospojování dle 415.2 je myšleno jako doplnění ochrany při poruše a smysl je minimalizace nebezpečného dotyku na něčem mezi sebou.

Rudolf Šála:
Citace: kolejník  20.02.2012, 09:14

A to jste vzal kde? Razítko do záručního listu. Kdo to kontroluje? Prodavčka?


Prodavačce je šumák co máte se spotřebičem, to bude zajímat servis až dojde k poruše. Nevím čemu se divíte, dneska je to naprosto běžné u spotřebičů napřímo zapojených (bojler, průtokový ohřívač, varná deska, sporák,...). Samozřejmě záleží na výrobci.

Citace: Patrik Augustin  20.02.2012, 21:18

Odpověď na Vaši otázku je vcelku prostá. Nejbližší pospojení by mělo být u nejbližšího vodovodního kohoutku. Čili u umyvadla. Pokud tam není tak budete muset samostatným vodičem CY 4mm Z/Ž do rozvodnice na PE. Vzhledem k tomu, že nevíme v jaké je to stavbě těžko radit víc. Předpokládám, že tu elektriku tam někdo dělal tak by možná nebylo od věci zeptat se toho kdo to realizoval.


U kohoutku? Pokud tam bude plastové protrubý, tak to můžete pospojit maximálně přes vrut  ;D

Oldřich Morávek:
A co takhle připojovací svorka na šroubení?

Jan Franěk:
Citace: Rudolf Šála  21.02.2012, 18:23

U kohoutku? Pokud tam bude plastové protrubý, tak to můžete pospojit maximálně přes vrut  ;D


Zde je jedno z řešení.

Pro jistotu uvedu i zdroj, kde jsem přišel k obrázku. Jedná se o článek, který se tímto zabývá na  Elektrika.cz
Abych nemusel k soudu, kvůli autorským právům  ;)  o:-)


http://elektrika.cz/data/clanky/reseni-pospojeni-kovove-baterie-v-pripade-plastoveho-potrubi/view