Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
Patrik Augustin:
Citace: kolejník 19.02.2012, 15:17
Majitel objektu vedle umyvadla postavil i sprchový kout.
Je na 230V (čerpadlo na trysky a elektronika) a má certifikát.
Přívod vzal ze samostané zásuvky 230V/CYKY 3Cx2,5mm/jistič B16A.
Kde vzít nejbližší pospojení?
Soustava TN-S, použit chránič OFE 25A/30mA.
Odpověď na Vaši otázku je vcelku prostá. Nejbližší pospojení by mělo být u nejbližšího vodovodního kohoutku. Čili u umyvadla. Pokud tam není tak budete muset samostatným vodičem CY 4mm Z/Ž do rozvodnice na PE. Vzhledem k tomu, že nevíme v jaké je to stavbě těžko radit víc. Předpokládám, že tu elektriku tam někdo dělal tak by možná nebylo od věci zeptat se toho kdo to realizoval.
Rozmahel Vladimír:
Kout má svou "vlastní strojovnu", kde je přívod el.zařízení i přívody vody. Tam je nutno provést pospojování, to by měl řešit i návod výrobce. Není uvedeno jaké jsou rozvody vody a spousta ostatních detailů.
Citace: Patrik Augustin 20.02.2012, 21:18
...Pokud tam není tak budete muset samostatným vodičem CY 4mm Z/Ž do rozvodnice na PE.
Myslím si, že požadavek na doplňkové pospojování vedené z rozvaděče není pevně stanoven. V příloze B, 5-54 ed.2 je zobrazen jako alternativa, dle mého soudu by mohlo postačit "na kolík do zásuvky", - je li v té místnosti něco mezi sebou. Doplňkové pospojování dle 415.2 je myšleno jako doplnění ochrany při poruše a smysl je minimalizace nebezpečného dotyku na něčem mezi sebou.
Rudolf Šála:
Citace: kolejník 20.02.2012, 09:14
A to jste vzal kde? Razítko do záručního listu. Kdo to kontroluje? Prodavčka?
Prodavačce je šumák co máte se spotřebičem, to bude zajímat servis až dojde k poruše. Nevím čemu se divíte, dneska je to naprosto běžné u spotřebičů napřímo zapojených (bojler, průtokový ohřívač, varná deska, sporák,...). Samozřejmě záleží na výrobci.
Citace: Patrik Augustin 20.02.2012, 21:18
Odpověď na Vaši otázku je vcelku prostá. Nejbližší pospojení by mělo být u nejbližšího vodovodního kohoutku. Čili u umyvadla. Pokud tam není tak budete muset samostatným vodičem CY 4mm Z/Ž do rozvodnice na PE. Vzhledem k tomu, že nevíme v jaké je to stavbě těžko radit víc. Předpokládám, že tu elektriku tam někdo dělal tak by možná nebylo od věci zeptat se toho kdo to realizoval.
U kohoutku? Pokud tam bude plastové protrubý, tak to můžete pospojit maximálně přes vrut ;D
Oldřich Morávek:
A co takhle připojovací svorka na šroubení?
Jan Franěk:
Citace: Rudolf Šála 21.02.2012, 18:23
U kohoutku? Pokud tam bude plastové protrubý, tak to můžete pospojit maximálně přes vrut ;D
Zde je jedno z řešení.
Pro jistotu uvedu i zdroj, kde jsem přišel k obrázku. Jedná se o článek, který se tímto zabývá na Elektrika.cz
Abych nemusel k soudu, kvůli autorským právům ;) o:-)
http://elektrika.cz/data/clanky/reseni-pospojeni-kovove-baterie-v-pripade-plastoveho-potrubi/view