Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?

(1/11) > >>

kolejník:
Majitel objektu vedle umyvadla postavil i sprchový kout.
Je na 230V (čerpadlo na trysky a elektronika) a má certifikát.
Přívod vzal ze samostané zásuvky 230V/CYKY 3Cx2,5mm/jistič B16A.
Kde vzít  nejbližší pospojení?
Soustava TN-S, použit chránič OFE 25A/30mA.

Miroslav Minařík:
Citace: kolejník  19.02.2012, 15:17

Majitel objektu vedle umyvadla postavil i sprchový kout.
Je na 230V (čerpadlo na trysky a elektronika) a má certifikát.
Přívod vzal ze samostané zásuvky 230V/CYKY 3Cx2,5mm/jistič B16A.
Kde vzít  nejbližší pospojení?
Soustava TN-S, použit chránič OFE 25A/30mA.


Otázka celkem logická, ale kdo z diskusí ví jak vypadá situae v tom prostoru, Namyslím si, že to někdo vyvěští z křišťálové koule. Chce to obhlídku stanoviště.

kolejník:
Jde mi o to, zda  musí být k elektrickému sprchovému boxu přivedeno doplňkové ochranné
pospojení a pokud ano, kam ho mohu(musím ) připojit.

kolejník:
Měla to být prádelna s umývadlem s jednou zásuvkou pro aut.pračku. Vykachličkovan á místnost 3x4m.

Rudolf Šála:
Citace: kolejník  19.02.2012, 20:00

Jde mi o to, zda  musí být k elektrickému sprchovému boxu přivedeno doplňkové ochranné
pospojení a pokud ano, kam ho mohu(musím ) připojit.


Zkuste si pročíst manuál od výrobce. Myslím že se tam píše o samostatném přívodu napájení a pospojení CY 4. Pokud tyto podmínky nesplníte tak vám těžko někdo dá razítko do záručního listu, na potvzení správného připojení.



Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana