Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?

<< < (2/4) > >>

Daniel Hudzík:
Citace: Roman Kostelecký  08.02.2012, 18:51


Elektrikáře to nijak nezajímalo a řekl, že jistič měl celou dobu vypnuté.



Otazne je ,  ci to vobec bol elektrikar (praktiky niektorych distributorov su na samostatnu diskusiu)

Ján Garaj:
Pán Kostelecký, pridám sa k odborníkom. Naozaj by to chcelo revizáka, ktorý by vám to predviedol, prekontroloval a následne po jeho odbornom posúdení, ak bola škoda viac ako 5000,-tak aj s právnikom a pohroziť poriadne, hlavne vedieť komu, kto to robil.

Jirka Š. Svejkovský:
Ve starších instalacích se PEN smyčkoval na elektroměrech (což se teď nesmí). Po vyjmutí jednoho elektroměru se tak přerušil PEN i pro ostatní za ním. No a pokud byly na jiné fázi, bylo vymalováno. Možná to bude tento případ a méně zkušený technik to neodhadl správně. Chtělo by to prohlédnout revizákem.

Jiří Schwarz:
Za předpokladu, že tam nemáte nějakou nestandartní úpravu (černý odběr...),  je docela pravděpodobná varianta, kterou popisuje Jirka Š. Svejkovský.
Právě pro nepříznivé vlivy při nějakém přechodovém odporu, přerušení,... se toto zapojení již nepoužívá.
Chtělo by to zkontrolovat skutečné zapojení a pokud to tak opravdu je, tvrdě zaútočit na dodavatele, že problém způsobila chyba montéra.

Tomáš Hradecký:
pokud předtím vše fungovalo a nikde žádný problém a při práci na el zařízení vám shoří spotřebiče ,  tak to asi nebude zásah vyšší moci . Přerušený nebo v tomto případě odpojený PEN dříve než montér vypnul hlavní vypínač .

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana