Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Oliver Mička:
Prerušený PEN vodič.. v tomto prípade ste mali potom v zásuvkách 400V ktoré sa pekne rozdelilo medzi spotrebiče a ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V ) a zadymilo sa.. Väčšinou si to odnesie elektronika :'(.
Na vašom mieste by som si zavolal RT a nechal posúdiť stav vašej elektroinštalá cie od elektromera i keď neviem či niečo zistí kedže technik po opätovnom pripojení PEN vodiča chybu odstránil. A s gigantami ako su RZ je to na tažko. Iné by bolo keby ste to riešili hneď okamžite a to tak že by ste zavolali do vašich RZ a povedali im o celej situácií. (norm)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: oliver 09.02.2012, 21:47
ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V )
Ten s největším odporem. ;)
Daniel Hudzík:
Citace: oliver 09.02.2012, 21:47
Prerušený PEN vodič.. v tomto prípade ste mali potom v zásuvkách 400V ktoré sa pekne rozdelilo medzi spotrebiče a ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V ) a zadymilo sa.. Väčšinou si to odnesie elektronika :'(.
Na vašom mieste by som si zavolal RT a nechal posúdiť stav vašej elektroinštalá cie od elektromera i keď neviem či niečo zistí kedže technik po opätovnom pripojení PEN vodiča chybu odstránil. A s gigantami ako su RZ je to na tažko. Iné by bolo keby ste to riešili hneď okamžite a to tak že by ste zavolali do vašich RZ a povedali im o celej situácií. (norm)
vacsi vnutorny odpor spotrebica = vacsie napatie na nom /pri odpojenom PENe/
Ján Garaj:
Treba zavolať toho revizáka. Ak zistí, že bez odpojenia Nuláka sa nedá vymeniť elektromer tak máte vyhrané. V opačnom, ak odpojenie nie je podmienkou, iba nedopatrením toho elektrikára to bude ťažké.
kolo:
Tak to je hrubá chyba elektrikáře.