Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?

<< < (3/4) > >>

Oliver Mička:
Prerušený PEN vodič.. v tomto prípade ste mali potom v zásuvkách 400V ktoré sa pekne rozdelilo medzi spotrebiče a ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V ) a zadymilo sa.. Väčšinou si to odnesie elektronika  :'(.

Na vašom mieste by som si zavolal RT a nechal posúdiť stav vašej elektroinštalá cie od elektromera i keď neviem či niečo zistí kedže technik po opätovnom pripojení PEN vodiča chybu odstránil. A s gigantami ako su RZ je to na tažko. Iné by bolo keby ste to riešili hneď okamžite a to tak že by ste zavolali do vašich RZ a povedali im o celej situácií.  (norm)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: oliver  09.02.2012, 21:47

ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V )


Ten s největším odporem. ;)

Daniel Hudzík:
Citace: oliver  09.02.2012, 21:47

Prerušený PEN vodič.. v tomto prípade ste mali potom v zásuvkách 400V ktoré sa pekne rozdelilo medzi spotrebiče a ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V ) a zadymilo sa.. Väčšinou si to odnesie elektronika  :'(.

Na vašom mieste by som si zavolal RT a nechal posúdiť stav vašej elektroinštalá cie od elektromera i keď neviem či niečo zistí kedže technik po opätovnom pripojení PEN vodiča chybu odstránil. A s gigantami ako su RZ je to na tažko. Iné by bolo keby ste to riešili hneď okamžite a to tak že by ste zavolali do vašich RZ a povedali im o celej situácií.  (norm)

vacsi vnutorny odpor spotrebica = vacsie napatie na nom /pri odpojenom PENe/



Ján Garaj:
Treba zavolať toho revizáka. Ak zistí, že bez odpojenia Nuláka sa nedá vymeniť elektromer tak máte vyhrané. V opačnom, ak odpojenie  nie  je podmienkou, iba nedopatrením toho elektrikára to bude ťažké.

kolo:
Tak to je hrubá chyba elektrikáře.