Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
Rozmahel Vladimír:
V síti TT máte přívod 3+N. Zemnič bude samostatný. Podmínkou je proudový chránič na primáru TR. Nic nebrání použití autotrafa. Pouze musí zmizet klemička z původního PENu, kde se rozděloval.
Jiří Schwarz:
Citace: FRK22 03.02.2012, 19:33
...
Připadá vám 4mm2 málo?
Již pěkných pár let platí požadavek 33 2000-5-54 (původní i ed.2) na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu, nebo 16mm2 Al.
FRK22:
Citace: Rozmahel Vladimír 04.02.2012, 13:35
V síti TT máte přívod 3+N. Zemnič bude samostatný. Podmínkou je proudový chránič na primáru TR. Nic nebrání použití autotrafa. Pouze musí zmizet klemička z původního PENu, kde se rozděloval.
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii)
, kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
FRK22:
Citace: Jiří Schwarz 04.02.2012, 14:45
Již pěkných pár let platí požadavek 33 2000-5-54 (původní i ed.2) na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu, nebo 16mm2 Al.
Mozna v hlavnim privodu do domu. V latinske americe to bude vyhovujici.
Jiří Schwarz:
Citace: FRK22 04.02.2012, 15:41
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii)
, kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Pozor na to, o jaké síti uvažujeme.
Síť TT znamená, že u zdroje (trafa,...) je střed sítě uzemněn (u jednofázového rozvodu jeden vodič vedení je uzemněn) a je možné tento "bod sítě" považovat za PEN.
Pokud budeme mít celou síť TT, pak vedeme od zdroje pouze pracovní vodiče (L a N) a jako ochranu před NDN u spotřebičů provedeme uzemnění jejich neživých částí. Pro funkci ochrany (automatickým odpojením od zdroje v sítí TT s využitím nadproudového prvku) musí být splněn požadavek na "impedanci smyčky" a zní plynoucí potřebný vypínací proud. V praxi je problém to splnit, takže se u sítí TT zpravidla přidává proudový chránič.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana