Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?

(1/4) > >>

FRK22:
Může takto být zapojen autotransformá tor?

Viz obrázek.
Vstup je 3x440V/60Hz s vodičem PEN.
Výstup je 3x400/230V.

Jiří Schwarz:
Na co to potřebujete?
Jsou tam jisté detaily, o kterých by se dalo diskutovat (např. přívod TN-C 4x4mm2),  ale v zásadě funkčně je to správně.

FRK22:
Dobrý večer, zajímá mne to.
Dalo by se to takto použít pokud by se jednalo o sít TT?
Samozřejmě by nebyl vodič PEN, ale pouze PE a nebyl by zapojen na střed autotrafa.
Na primar autotrafa by byli připojeny pouze fáze a sekundár byl připojen tak jak je, tedy i s N.
Nebo je v takovén případě nutné použít klasický transformátor?
Připadá vám 4mm2 málo?

raj:
Nevidím v zapojení ani v průřezech problém.
Citace: FRK22  03.02.2012, 19:33

Dalo by se to takto použít pokud by se jednalo o sít TT?
Samozřejmě by nebyl vodič PEN, ale pouze PE a nebyl by zapojen na střed autotrafa.

Pokud bude zátěž symetrická, tak na střed autotrafa nemusíte připojovat nic.

FRK22:
 (poklona)  za odpověd.

A pokud symetrická nebude nlze autotrafo použít?

Navigace