Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
FRK22:
Může takto být zapojen autotransformá tor?
Viz obrázek.
Vstup je 3x440V/60Hz s vodičem PEN.
Výstup je 3x400/230V.
Jiří Schwarz:
Na co to potřebujete?
Jsou tam jisté detaily, o kterých by se dalo diskutovat (např. přívod TN-C 4x4mm2), ale v zásadě funkčně je to správně.
FRK22:
Dobrý večer, zajímá mne to.
Dalo by se to takto použít pokud by se jednalo o sít TT?
Samozřejmě by nebyl vodič PEN, ale pouze PE a nebyl by zapojen na střed autotrafa.
Na primar autotrafa by byli připojeny pouze fáze a sekundár byl připojen tak jak je, tedy i s N.
Nebo je v takovén případě nutné použít klasický transformátor?
Připadá vám 4mm2 málo?
raj:
Nevidím v zapojení ani v průřezech problém.
Citace: FRK22 03.02.2012, 19:33
Dalo by se to takto použít pokud by se jednalo o sít TT?
Samozřejmě by nebyl vodič PEN, ale pouze PE a nebyl by zapojen na střed autotrafa.
Pokud bude zátěž symetrická, tak na střed autotrafa nemusíte připojovat nic.
FRK22:
(poklona) za odpověd.
A pokud symetrická nebude nlze autotrafo použít?
Navigace