Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
Milan Hudec:
Citace: FRK22 04.02.2012, 15:41
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii)
, kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Já si myslím, že v třífázovém kabelu není nic jiného, než tři fáze.
tomáš buřival:
Citace: FRK22 04.02.2012, 15:44
V latinske americe to bude vyhovujici.
Tak to každopádně, také se může stát že na straně zákazníka nebude kam ten vodič PEN připojit, netahá se tady (momentálně pobývám v Brazílii ... ) totiž zcela běžně ;D. Jenom záleží co to má napájet, některá elektronika, např. měniče pro pohony vyžadují strikně připojit na zdroj který je zapojen do hvězdy s uzemněným středem, i když třeba i po připojení na autotransformá tor fungují tak to výrobce požaduje ... autotrafo je samozřejmě velkým lákadlem zejména kvůli nižší ceně. 440V je napětí které se běžně vyskytuje v průmyslových objektech v latinské americe, v běžných domácnostech je sdružené napětí třífázové soustavy 220V.
Rozmahel Vladimír:
Citace: FRK22 04.02.2012, 15:41
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii), kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Vodič N je pracovní, stejně jako fázový. Od něj nebezpečí nehrozí. Problém může být nesymetrická zátěž s ohledem na tvrdost trafa a tím možné rozhozené napětí na sekundáru proti té nule, jak již naznačil kolega Rajmont. Každopádně bez fička je to špatně.
V síti TT nelze uzemněný uzel trafa považovat za PEN. Je to pouze N. Není dále uzemňován a jeho funkce je pouze pracovní.
FIK22:
Citace: Rozmahel Vladimír 04.02.2012, 19:12
Vodič N je pracovní, stejně jako fázový. Od něj nebezpečí nehrozí. Problém může být nesymetrická zátěž s ohledem na tvrdost trafa a tím možné rozhozené napětí na sekundáru proti té nule, jak již naznačil kolega Rajmont. Každopádně bez fička je to špatně.
V síti TT nelze uzemněný uzel trafa považovat za PEN. Je to pouze N. Není dále uzemňován a jeho funkce je pouze pracovní.
Tenkrat se tam pouzil klasicky transformator primar do D a sekundard do Y. Proc presne nevim nemam ucelene informace, ale treba prave pro tu nesymetrickou zatez a schazejici vodic N.
Ficko ve schematu nahore zrejme nutne neni.
Pri zapojeni, ktere jsem trochu zmatecne popsal urcite ano.
Rozmahel Vladimír:
Citace: FIK22 04.02.2012, 19:40
Tenkrat se tam pouzil klasicky transformator primar do D a sekundard do Y. Proc presne nevim nemam ucelene informace, ale treba prave pro tu nesymetrickou zatez a schazejici vodic N.
Těžko hodnotit na dálku, ale ve Vašem schematu je na sekundáru D3x25A. To obnáší požadavek celkem dobré impedance smyčky. Pokud to bylo zapojeno někde dále od trafa, tak je smyčce do serie navíc vřazen i "odpor" obou vinutí TR. To by už pak nemuselo vyjít...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana