Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
Vlastimil Havlík:
Máme v dome instalovány podlahové elektrické topení ECOFLOOR a ECOFILM - folie a rohože. V každém pokoji je teplota regulována termostaty VTM3000. Tento týden nám byl připojen dvoutarifní elektroměr. Zjistil jsem, že vždy po skončení vysokého tarifu se nám čtyři z osmi termostatů vynulují, tj. objeví se původní nastavení včetně špatného data, času atd. Tím je de facto účinná regulace teploty vyloučena. Rád bych se vás zeptal, zda jste se již s podobným problémem někdo setkal a případně, jak jej řešit.
Jen podotýká, že jsem úplný laik. Vyměnit termostat jsem ještě nezkoušel. Dům jsme kupovali již s instalovaným topením, takže na detaily ohledně zapojení bohužel nemohu odpovědět.
Vít Rotrekl:
Já bych si tipnul, že napájení do termostatů bude napojeno za stykačem spínající topení (při nízkém tarifu). Tím pádem při vypnutí jističe se termostaty vynulují. Zkuste vypozorovat jak se to děje. Pokud se termostaty vypnou v době kdy jede výsoký tarif, tak je to asi jasné.
Hmm zapojení provedli asi odborníci. Nebo se při instalaci počítalo s mechanickými regulátory a teď chybí drát na trvalé napájení.
Jirka Š. Svejkovský:
Podle návodu je čas a datum zálohován baterií, takže na tu bych se podíval jako první. Ostatní data se ukládají v EEPROM, ta by s vypnutím zmizet neměla. Pokud je baterie v pořádku nebo mizí i data s nastavením, je to na reklamaci termostatu.
Ještě dotaz, nastavení se ztratí po skončení vysokého nebo nízkého tarifu?
Fuk Tomáš:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 31.01.2012, 10:40
Podle návodu je čas a datum zálohován baterií...
Toť otázka. V nejaktuálnější m návodu už se praví "Veškerá nastavení jsou uložena v pamìti EEPROM, kde po výpadku napájení zůstávají uložena. Čas a datum je zálohován pomoci velkokapacitní ho kondenzátoru, tzv. supercapu. Max. délka zálohy je 6 hodin za předpokladu, že termostat byl nepřetržitě připojen na napájení alespoň po dobu jedné hodiny."
Takže, buďto tam jsou slabé baterky (příp. mají zoxidované kontakty), anebo je vadný ten superkond, anebo se tam třeba jen vysrážela vlhkost a způsobuje svodové proudy (u objektu nějakou dobu nevytápěného klidně možné).
Citace: Jirka Š. Svejkovský 31.01.2012, 10:40
Ještě dotaz, nastavení se ztratí po skončení vysokého nebo nízkého tarifu?
Řekl bych, že se ztratí v průběhu VT, ale vidět je to až po naběhnutí NT.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Fuk Tomáš 31.01.2012, 11:09
Čas a datum je zálohován pomoci velkokapacitní ho kondenzátoru, tzv. supercapu.
Zlatý baterie. Nechápu, proč lepší řešení vyměnili za horší.
Řešením by bylo předrátovat napájení mimo stykač VT/NT. Tak je to nejspíš i myšleno výrobcem.