Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozvaděči nn?
Erich Franko:
(poklona) za odpovědi a váš čas tomuto věnovaný.
Jen pro upřesnění, jednalo se o trvalé položení koberce před rozvaděč na dlažbu, nebo na linoleum.
Záhyna Lubomír:
Z vlastní zkušenosti (zatím se stalo jen 1x, ale i tak si to budu velmi dobře pamatovat - a funguje to) mohu říct, že je vhodné mít před rozvaděči dielektrický koberec, obzvláště, když stojíte na kab. kanálu, jehož vodivé části jsou vždy někde spojeny s PEN (PE). Doporučoval jsem je a měli jsme je v původní firmě, protože zkuste přesvědčit elektrikáře, aby nosili sebou 1x1 m nebo 2x1 m, když jdou k podobnému zařízení. To byl neřešitelný problém.
Zdenek Hejčl:
Ale dielektrické galoše by snad unesli? o:-) :D
Rozmahel Vladimír:
Na celou věc bych se podíval z úhlu pohledu - proč vlatně ty koberce používáme. Protože mohou odizolovat pracovníka od země v případě jednopólového dotyku. Může se jednat o místa, kde nevyhoví impedance smyčky a tam norma předepisuje pospojování. V případě nějaké manipulace v rozvodně a poruchy v obvodu, kde je jištění v řádů stovek amper, bych ten koberec viděl jako velmi vhodný, protože člověk se může dotýkat neživé části, která v tomto případě neživá není. Je to to stejné, jako když obsluha úsekového odpojovače musí mít přilbu a rukavice...
Miroslav Revús:
ČSN 33 2000-4-41, ed.2, čl. 412N6 "Ochrana doplňkovou izolací"
STN 33 2000-4-41:2007, čl. NC4 "Doplnková izolácia"
Obe sú použiteľné iba v priestoroch, kde majú prístup iba osoby s elektrotechnic kou kvalifikáciou.