Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?

<< < (4/5) > >>

Ján Pitoňák:
Citace: Rozmahel Vladimír  02.02.2012, 20:59

Setkal jsem se v praxi s provozem svářeček, které při svaru braly cca 2kA na sekundáru, doba svaru 0,2s. Rozvodna 22kV byla vzdálena 11km. Síť vn byla měkká, byly hluboké poklesy napětí, skončilo to dvěmi vedeními vn 22kV paralelně.

Pre takéto zváračky predpokladám už aj väčšie trafo. Pri väčšom trafe sa vplyv tvrdosti vn siete prejaví podstatne viac.

V prípade p.Karla som uvažoval štandardný skratový výkon na vn rozvodne cca 300MVA a vn vedenie o dĺžke 10km s prierezom vodičov 110/22 AlFe.
Na sekundári TR 400kVA bude v tomto prípade Sk3=5,9MVA.
Ak by sme podstatne predĺžili toto vn vedenie, napr. až na 40km poklesne skratový výkon na sekundári tohto trafa iba na 5,12MVA, čo je pokles na 88%pôvodnej hodnoty. Tento vplyv teda naozaj nie je veľký.     

Martin Kurka:
Veškeré Vaše úvahy jsou trochu nadneseně.
Chce se to podívat do dokumentace chladicí jednotky, než se začne počítat a konstruovat.
Chladič YORK-YLAA-HE 515 se skládá ze dvou systémů ,  každý systém má 3 kompresory ve 3 okruzích. Celkem má chladič 6 kompresorů (elektromotorů). To znamená, že nikdy nestartuje najednou, ale v kaskádě. Nejvíce se může najednou rozběhnout 1 kompresor ze 6 - mikroprocesoro vá řídící jednotka zapíná kompresory postupně.

Odbočka:
Velmi se na měkký rozběh dbá - například takovéto jednotky lze doplnit modulem pro kaskádní starty v případě parlelního nasazení více jednotek. Dejme tomu, že u dvojice takovýchto chladicích jednotek postupně naběhne 12 kompresorů.


Nejhorší případ zde v konkrétním případě tudíž znamená náběh posledního kompresoru při plném běhu předešlých pěti. Tedy skok  1/6 příkonu při 5/6 zatížení.
Chladič lze připojit jediným, nebo dvěma nezávislými kabely (jednobodové či dvoubodové napojení).
Dejme tomu, že jej máte napojený jednobodově.
Nominální proud při plné zátěži je udáván 373A, doporučené jištění 400A.
Každý kompresor má nominální proud 54,5A, výrobce uvádí, že zabržděný kompresor si vezme 310A. To je mezní proudová rozběhová špička.
Zbytek proudů co chybí do celku jsou ventilátory a řízení.

Takže teď už to budou jiné výsledky a život bude veselejší a radostnější, že.
Tudíž všichni počítejte znova. :D?


Karel2:
Možná jsem to nepřesně či trochu nejasně na začátku uvedl, tak napravuji. Na jmenovitý výkon trafa tj. cca 580A se dostanu při maximálním uvažovaném souběhu všech zařízení včetně chladící jednotky. Chladící jednotka má však jmenovitý proud 300A a při rozběhu 580A (se softstartérem 450A) tzn. při rozběhu chladící jednotky budu mít zatížení trafa cca 860A (se softstartérem 730A). A právě z těch 860A (730A) při rozběhu mám obavy a ani ne tak pro tu chladící jednotku, která na pokles napětí nebude tak "choulostivá" a jsem to schopen i kompenzovat dimenzí vedení, jako právě u té AV techniky. Ta AV technika je napojena ze stejného hlavního rozvaděče jako chladící jednotka (přívod rozvaděče je z trafa).

Karel2:
Vidím, že než jsem dopsal, mezitím přišla odpověď s parametry chladící jednotky. Ke chladící jednotce nějaký katalogový list mám, o postupném rozběhu 6 kompresorů vím. Právě při tom rozběhu posledního kompresoru má ta jednotka 580A.

Ján Pitoňák:
To Kurka: Ak som to správne pochopil, tak najhorší prípad nastane pri zapnutí 6. kompresoru. Iba pre samotnú chladiacu jednotku bude odoberaných 318,5A plus na to záberový prúd posledného kompresoru 310A. Čo je celkovo 628A.
Ak k tomu prirátame aj ostatné odbery, tak to môže byť tých 860A, ktoré uviedol Karel.

Ak nebude trafo trvalé preťažené, tak tie krátke spínacie rázy o hodnote 310A mu neuškodia. Na svorkách trafa budú vznikať krátkodobé poklesy napätia cca 5V.

To Karel: Akým dlhým vedením od TR bude zapojený hl. rozvádzač? Bude to tých 60m?   