Karel2:
Na suchý trafo 400kVA bude připojený maximální soudobý odběr 300kW. Trvale bude nižší, ale čas od času to může být tato hodnota. Jedním z odběrů je i chladící jednotka, která má záběrový proud 580A. Protože mezi odběry je nějaká AV technika, obávám se, že při startu chladící jednotky bude docházet k nežádoucímu poklesu napětí.
Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA, aby nedošlo k takovému poklesu napětí, které by mohlo dělat problémy nějaké choulostivější AV technice?

František Janeček:
Odpověď na váš dotaz není zdaleka tak jednoduchá jak byste asi čekal.Těžko vám tento problém zde na fóru někdo bude řešit.Mimo výkonu transformátoru je potřeba také znát alespoň jeho napětí nakrátko aby se nechal spočítat zkratový výkon na sběrnách trafa a potom kabel a jeho délku k připojení chladicí jednotky kvůli možnosti vypočtení zkratového výkonu sítě v místě připojení chladicí jednotky a v neposlední řadě je zapotřebí znát charakter této zátěže (o jaký druh rozběhu jde zdali těžký nebo lehký, způsob spouštění).Ty choulostivější odběry pak napájet vedením přímo ze sběren trafa.Tam bude pokles napětí nejmenší.Tyto problémy vám zdarma nikdo asi řešit nebude.To je práce pro projektanta.

IM:
Citace: Karel2  30.01.2012, 12:12

Na suchý trafo 400kVA bude připojený maximální soudobý odběr 300kW. Trvale bude nižší, ale čas od času to může být tato hodnota. Jedním z odběrů je i chladící jednotka, která má záběrový proud 580A.

Proud, který uvádíte, je menší než jmenovitý proud transformátoru . Proč by měly být problémy?  (no)

komik:
Citace: Milan Illek  31.01.2012, 22:55

Proud, který uvádíte, je menší než jmenovitý proud transformátoru . Proč by měly být problémy?  (no)



Možná protože je tam dalších 300kW odběr k tomu  ;D

raj:
Neudal jste typ trafa a způsob zapojení vinutí.
Ideální je znát poměrné napětí nakrátko Uk.
Z toho odvodíme rozptylovou indukčnost a tím i "tvrdost" vašeho trafa.