Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?

<< < (4/5) > >>

Štefan Beláň:
Citace: Milan Hudec  24.01.2012, 19:21

Neuváděl jsem, že je zrůdné přizemňování, ale doprovodný efekt, propojení těchto uzemnění vodičem 1,5mm, kterým mohou téci vyrovnávací proudy na úrovni jeho max. proudové zatížitelnosti ...

TO: Hudec
Můžete uvést výpočtem, jaké proudy budou téci vodiče, 1,5 mm2 s odporem cca 2,6 ohmů a cca stejné napěťové úrovně? ::)

Milan Hudec:
Citace: Štefan Beláň  24.01.2012, 19:40

TO: Hudec
Můžete uvést výpočtem, jaké proudy budou téci vodiče, 1,5 mm2 s odporem cca 2,6 ohmů a cca stejné napěťové úrovně? ::)


Při poruše "hlavního" (přívodního) vodiče PEN budovy, z které bude vzdálené zařízení napájeno, jistě velký, záležet bude na kondicích uzemnění/přizemnění PEN v budově, dále na existenci hl.pospojování atd.
Ale to si jistě dokážete představit i sám.

IM:
Spousta teorií, avšak tazatel nesdělil, co má připojeno na konci, takže to nelze přesně vyřešit.

Vladimír Huba:
Na 220 metrovom konci za zapojí všeličo a všetko.
Napadlo ma jedno riešenie a to odistenie vývodu poistkou PV10/4A s charakteristik ou gG/gL.
Tým by sa zvýšila dovolená impedancia na slušných 11 Ohm.
Chránič (ak je potrebný) by som zapojil až na konci vývodu.

Milan Hudec:
Citace: Milan Illek  24.01.2012, 22:09

Spousta teorií, avšak tazatel nesdělil, co má připojeno na konci, takže to nelze přesně vyřešit.

Právě proto je třeba při odpovědích uvažovat veškerá možná rizika, a ne se slepě držet ustanovení norem, i když to člověka stojí body (zle)